在工业制冷设备选型过程中,不少采购和技术人员难以区分开启式螺杆冷水机与半封闭螺杆冷水机。两种机型结构不一样,适用场景各有侧重,结合工况挑选合适机组,能够更好适配现场使用与后期维护。
开启式螺杆冷水机最明显的特征,是压缩机和电机为分体结构,依靠联轴器传动,压缩机轴端配有轴封组件,这也是它和半封闭机型最核心的区别。
开启式螺杆冷水机特点
优势
1. 可搭配防爆电机,适用于化工等有防爆要求的生产环境。
2. 电机独立布置,电机检修时,无需回收系统制冷剂,缩短检修时长。
3. 可实现大冷量输出,适配低温工况,也可配套氨制冷系统使用。
需要留意的地方
1. 轴封属于易损耗部件,长期运行后会逐步老化,需要定期检查维护,及时更换,减少制冷剂渗漏情况。
2. 分体联轴器传动结构,运行过程中的震动、噪音高于半封闭机型,机房可按需做降噪处理。
3. 和同规格半封闭机型对比,传动损耗更大,整机能耗表现偏弱。
开启式螺杆冷水机和半封闭螺杆冷水机对比
开启式螺杆冷水机:电机外置,联轴器 轴封结构,可配防爆电机;电机检修不用回收冷媒;需要定期维护轴封;震动噪音偏大,能耗相对偏高;多用于防爆场景、低温工艺、氨制冷项目。
半封闭螺杆冷水机:电机内置在压缩机壳体内部,依靠制冷剂冷却电机,无轴封结构,制冷剂不易渗漏;运行噪音更低,能耗表现更好,是常规工业制冷常用机型;压缩机本体检修时,需要回收冷媒。
选型建议
普通厂房、常规工艺冷却、无防爆需求的项目,优先考虑半封闭螺杆冷水机,综合稳定性与能耗表现更合适。
项目存在防爆需求、低温工况、氨系统配套,或是电机检修频次较高的场景,可以考虑开启式螺杆冷水机。
制冷设备选型需要结合现场环境、工艺条件、维护条件综合评估,可根据实际工况匹配对应的冷水机组方案。
开启式与半封闭螺杆冷水机对比,工业冷水机组选型参考
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
阅读下一篇
制冷机房设计全流程精讲 帮你少走职业弯路刚进设计院做暖通助理的小周,上周又熬到两点才下班。甲方临时催要制冷机房的初步方案,他对着规范翻了一下午,风冷机组的选型参数总拿不准,选大了怕甲方嫌造价高,选小了又怕制冷量不够出问题,最后硬着头皮填了个参数交上去,第二天就被主设打回重做,连带着整个项目的进度都拖了后腿。还有在施工单位做了三年暖通的老李,最近动了转设计院的念头。投了十几份简历,一到面试就卡壳,面试官问他冷水机组和循环水泵的匹配逻辑,他平时只见过现场安装,根本不知道设计阶段的选型依据是什么,连制冷机房的系统图都没完整画过,面试完就没了下文,眼看身边同事转岗成功涨了薪,自己只能干着急。做了两年机房设计的老陈也有说不出的苦。上次审图老师提了一堆规范异议,他自己对着图集找了半天,也没发现哪里踩了强条,明明按之前的经验选的冷却塔,到了项目实际运行的时候,水温降不下来,甲方天天打电话来投诉,他连着跑了三次现场整改,最后还是没彻底解决问题,年终奖直接扣了一半。你是不是也遇过一模一样的糟心情况?对着规范图集逐字啃,还是摸不准设备选型的边界条件,画出来的图纸要么过不了审,要么到现场根本没法落地,连带着注册暖通考试里涉及机房设计的考点,每次做题都错一半,越急越理不清思路,加班加到吐也出不了成果。今天给大家推荐的,就是能实打实解决这些问题的