准备采用玻璃钢管,360度砂石基础,不知道管顶是不是必须用块石压顶来防浮,如果一定要的话要多厚呢?!谁知道麻烦教教我,谢谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
bujundong
沙发
在正常设计负荷下,手动阀应该是全开,针对你厂负荷较低,手动阀开启度可适当调整减小。进水总渠出现溢流,说明进来的水出不去,就是手动阀的开度小造成的
2010-01-08 16:03:08
赞同0
-
gpshw2093
板凳
请问 本水厂一期工程为12万方,设计有8个V型滤池。
2010-01-07 11:35:07
赞同0
加载更多回复 举报
现在日供水量最大才3.5万方,用4个滤池。在总进水槽处就出现溢水现象但滤池水位恒定(<1.10m)。当加大闸板开度时,溢水停止。请问溢水原因是不是因为手动闸板的开度不够?V型滤池进水槽处设计一个手动闸板,其在滤池运行时,开度应如何控制?
单个滤池进水由一个 启动阀和一个手动闸板,并联式控制。
谢谢