路灯回路是否加漏电开关
路灯回路是否加漏电开关
我有一路灯设计工程,审图时提出路灯回路应加漏电开关保护,我不太理解是否必须加漏电。与同行们探讨一下。谢谢!
发布于
2005-03-01 22:26:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wjx478994
本人作路灯都是TN-S系统,采用4+1或5X的电缆,末端电压降10%以内,每隔3-4盏作一重复接地,接地电阻小于10欧姆,线径25以上(有时甲方要求铝芯,为了生省钱),在每盏路灯内设置1P小型断路器做短路保护,控制箱内用DZ系列开关。很多年了没有出事故,以后我还会这么做
2008-09-30 19:41:30
来自 PC
评论
举报
phdou
我在当地做过不少的路灯工程,一般供电距离在单边1KM以内(两边共2KM线路),三相供电,分回路安装几个300~500MA的RCD,还没听说过因为漏电误动作的情况发生.倒是试过施工单位装错了漏电开关,装成了30MA的,经常跳闸,换过了就没事了.(有同事试过在总开关回路处安装一个300MA的RCD就不行)
路灯工程中安装RCD(300~500MA)已经起不到保护人身安全的作用,倒是对线路末段单相接地故障可以保证分闸的灵敏度.
2006-06-20 23:11:20
来自 PC
评论
举报