这样配电梯电缆行吗?

发布于:2008-04-28 13:58:28 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
我们公司现在一个项目,有三部电梯,功率为3X16KW,设计人原设计为95的5芯YJV电缆,肯定大了,现在设计人又改为4X50+PE16的YJV电缆,按低压配电设计规范,50的线其PE线应为25,如果真按4X50+PE16生产电缆,安装后会对电梯的运行造成影响吗?电梯生产厂说不明白,我们也没搞清楚,到底有无影响,有什么影响?希望看见贴子的同行,发表发表自己的看法,也让我们把问题搞的更透.谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • maoping666
    maoping666 沙发
    PE线按二分之一相线来选是肯定的啦,再说电梯变频器还会有谐波(虽然有波,但多多少少有一点),有谐波污染的地方就得加大PE,个人意见,供参考:lol
    2009-12-15 10:04:15

    回复 举报
    赞同0
  • roguezjp
    roguezjp 板凳
    具体的我也不知道,电力出版社出版的《工业与民用配电设计手册》第三版495页有一个表,相线截面在35到400这个区间时,pe线为相线的一半。
    2009-09-26 11:53:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。