两层、总建筑面积 700㎡,独立乙级档案馆(JGJ25?2010)
规范依据:JGJ25?2010《档案馆建筑设计规范》、GB50016、GB50116、GB51309、GB50057
建筑概况:2 层,700㎡,独立建筑,乙级(地市级),耐火等级不应低于二级,档案库房楼板≥1.5h,库区隔墙严格执行 JGJ25?2010 第 6.0.2 条。
一、建筑防火(图审高频卡控点)
耐火:整体二级耐火;档案库房楼板耐火极限≥1.50h;库房之间隔墙≥3.0h;库区与办公阅览之间隔墙≥4.0h 防火墙。
防火分区:档案库区尽量独立分区;特藏库宜单独防火分区;库房严禁喷淋直接保护,库房内不能设置明火设备。
疏散:2 层建筑,至少 2 部疏散楼梯;库房门采用金属防火门,门缝≤5mm;档案电梯设在防火门外,电梯井围护≥2.0h 不燃墙体。
装修:库房全部 A 级不燃材料。
二、消防水系统
室外消火栓系统必须设置。
室内消火栓系统按 GB50016 执行设置;档案库房内部不设喷淋喷头,办公、走道、楼梯间做喷淋。
档案库房灭火(JGJ25?2010 6.0.6):乙级档案馆库房可采用洁净气体(七氟丙烷)或高压细水雾,不建议 CO?、干粉、气溶胶。
单防护区面积≤500㎡、容积≤1600m?;组合分配,分库房划分防护区;设置泄压口、喷放后机械排风。
三、火灾自动报警系统(JGJ25?2010 6.0.5)
该项目属于多层乙级档案馆,非一类高层乙级
强制设置报警的房间:全部档案库、服务器机房、空调机房必须做火灾自动报警;办公、阅览用房可不强制,但工程实践一般整栋设置。
档案库房(气体灭火防护区):感烟 感温双探测确认启动气体灭火(GB50116?2013)。
配套:防护区外设声光警报、放气指示灯、手自动转换盒;消防控制室可监控气体系统状态。
??条文:不是整栋强制报警,但库房、机房等技术用房必须设置。
四、电气系统(JGJ25?2010 第 7.3 节)
负荷等级:乙级档案馆档案库、消防水泵房、变配电、消防用房用电负荷不应低于二级负荷。两路市电;当两路市电困难,设置柴油发电机或 UPS 保障二级负荷。
全部线缆铜导体;库房、机房配电线路穿金属管暗敷;空调、大功率设备单独回路金属管保护。
库房电源总开关设在库房门外,库内不设总开关;库内设置漏电、过载保护。
防雷(JGJ25?2010 7.3.11):乙级档案馆 —— 第三类防雷建筑物。
五、应急照明与备用照明(JGJ25?2010 GB51309?2018 DA/T91?2022)
走道、楼梯间、安全出口执行 GB55037?2022 强条,设置疏散照明与疏散指示标志。
档案库房室内应设置消防备用照明,应急点亮响应时间≤0.25s;采用 LED 冷光源,灯具避开档案装具上方,避免高温风险。
库房内部不设置疏散标志灯,疏散指示布置在走道、门口位置。
六、安防系统(JGJ25?2010)
乙级档案馆应设置:视频监控、入侵报警、出入口控制、电子巡更系统;首层外窗、外门做防盗防护措施。