上海及周边属于亚热带季风气候,梅雨季空气湿度大,夏季不仅需要制冷,除湿需求突出;冬季无集中供暖,空气相对湿度高,体感湿冷。 大平层、别墅户型普遍存在房间数量多、负荷差异大、外机机位有限、吊顶空间紧张等客观条件。 很多项目设备选型参数没问题,但交付后出现吊顶漏水、系统脏堵、漏氟、噪音偏大等故障,绝大多数问题不是设备本体,而是隐蔽环节施工管控不到位。家装中央空调行业流传 “三分设备,七分安装”,在长三角高湿环境下体现得尤为明显。
现场不执行充氮保护焊接,焊接高温在铜管内壁生成氧化皮。系统运行后氧化皮进入压缩机与节流部件,造成脏堵,降低设备寿命。 部分工地铜管壁厚不满足设计要求,后期存在冷媒泄漏隐患。
冷媒管保温厚度不足、接缝处未搭接密封、局部漏包。夏季管路外壁产生凝结水,水珠渗入吊顶,造成装修泡损。该类问题在湿度偏高的梅雨季更容易暴露。
冷凝排水管坡度不足、出现反坡、管路堵塞,是家装中央空调投诉最高的故障点。 室内机产生的冷凝水无法顺利排走,积水溢出直接浸湿吊顶。部分工地只做通水简单测试,不做闭水试验,短期看不出问题,长期积污堵塞后漏水。
为走管路在承重梁随意开孔,开孔位置靠近梁主筋,破坏结构受力,带来建筑安全隐患。前期勘测阶段缺少开孔复核,现场施工随意开孔。
冷媒管路保压时间不够,保压压力记录缺失。吊顶封闭之后才发现冷媒管路泄漏,需要大面积拆除吊顶返工,维修成本很高。
室内机吊装未加减震措施,运行震动传递至吊顶产生异响;室内机位置布置不合理,风口气流直吹人体,影响居住舒适度。
铜管焊接作业必须采用充氮保护工艺,减少管内氧化层生成。管材规格严格按照设计图纸选用。焊接完成后清理焊口,再开展保压工序。 冷媒系统保压应满足规范要求,稳压观察,压力无明显下降方可进行下一道工序,留存保压记录。
保温套管规格匹配管径,接缝处胶水粘接严密,错缝搭接。弯头、接头位置重点加强保温处理,杜绝裸露。
冷凝水管保证规范排水坡度,避免出现反坡。管路固定间距合规。系统安装完成后,必须做闭水试验,模拟满水状态,确认排水通畅无溢出。
前期勘测阶段完成管路走向规划,梁孔位置提前确认,避开主梁主筋。禁止现场随意开孔。
室内机采用减震吊件吊装,减少振动传递。合理布置室内机与风口位置,优化气流组织,避免直吹。
系统全部安装完成后,进行整机调试。分别测试制冷、除湿、制热工况,校验各房间温度变化情况。向使用方说明系统日常操作、滤网维护等基础注意事项。
长三角住宅多联机项目,设备性能能否充分发挥,很大程度取决于隐蔽工程质量。铜管焊接、保温、冷凝水排水、保压等工序看似琐碎,却是减少后期故障的关键。同样的主机设备,不同施工管控水平,最终使用效果差距明显。
本文案例素材来源于上海本地暖通工程实践。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 320 人订阅
阅读下一篇
暖通设计新手入门,施工图读图识图技巧详解入行三个月,我连暖通图纸都读不明白 刚毕业进设计院做暖通设计,谁没经历过这种尴尬?领导扔给你一套完整的施工图,让你先熟悉熟悉项目,对着几十张图纸翻来翻去,总说明读不懂规范要求,平面图上的管线符号认不全,系统图连起来看更是一头雾水。好不容易鼓起勇气问老员工,人家自己都赶项目赶得脚不沾地,哪有空给你从基础讲起?只能自己对着书硬啃,啃了半个月,碰到大样图和机房图纸还是卡壳。开会讨论项目的时候,别人说的点位你找不到,说的管线走向你对应不上,只能坐在旁边硬点头,生怕开口露怯。下班看着满桌子的图纸,连加班都不知道从哪下手,怀疑自己是不是根本不适合干这行。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发