参数:
1.蒸发温度
冷藏间tz=-28℃
冻结间tz=-33℃。
2.冷凝温度
tl =33℃
3.制冷压缩机负荷
冷藏间57.53kw
冷藏间193.57kw
我算过冷凝压力与蒸发压力之比都大于8,是不是螺杆机的选型也遵照压力比大于8就选双级这条规定呢?
另外,根据什么选机器呢?我手头的冰轮样本里只有制冷量和理论排量可以作为选择依据。但制冷量应该
是标准工况下的,而以上负荷是实际工况下的。
问题比较多,在这儿先谢过了!
全部回复(1 )