土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 抗浮工况下,防水板?单桩承台的配筋问题

抗浮工况下,防水板?单桩承台的配筋问题

发布于:2026-07-10 08:13:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
在受压工况下,单桩承台无需受弯,底筋最多按构造配筋。
在抗浮工况下呢?我们都知道防水板和承台交界处是薄弱位置,在水浮力作用下,此处底筋往往需要附加,相当于正向荷载作用下的支座负筋,但是此时软件计算的承台底筋也很大,是否照配。水浮力作用的弯矩是以柱边为支座还是承台与防水板交界处呢?
  • cuihongwu
    cuihongwu 沙发

    是以承台与防水板交接处计算

    2026-07-22 17:35:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.11 万条内容 · 726 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

桩基础承载力验算

桩基承载力计算时考不考虑桩的自重,对一柱一桩桩顶有弯矩时如何计算最大竖向力Pkmax

回帖成功