在电力试验领域,超低频耐压最广为人知的用途是电缆检测,但其实它在大中型同步电机和发电机的定子绕组绝缘试验上,同样是主流选择——甚至在某些场景下效果比工频耐压还要好。
为什么超低频更适合发现电机端部绝缘缺陷
这里有个工频耐压不太好解决的问题:在50Hz工频电压下,从定子线棒流出的电容电流,流经绝缘外面的半导体防晕层时会产生较大压降,导致端部绝缘实际承受的电压偏低,缺陷不容易被激发。而在0.1Hz超低频下,电容电流大幅减小,防晕层压降也随之降低,端部绝缘承受的电压更接近理论值,发现缺陷的概率反而更高。对于空冷发电机来说,这个差异尤为明显。
试验接线与电缆有什么不同
电机试验必须分相进行:给被试相施加试验电压,其余非被试相短接后接地。这和电缆试验的三相分别独立测试逻辑是一样的,但接线方式上要注意非被试相的短接工作一定要在通电前完成,不能带电操作。
试验电压如何整定
按规程,0.1Hz超低频试验电压的峰值计算公式为:Umax = √2 × 1.2 × 1.5 × Uo。以额定电压10.5kV的同步电机为例,超低频试验电压峰值约26kV,选用30kV机型即可满足。
试验时间
电机超低频耐压的试验时间通常与工频耐压相同,一般为1分钟,比电缆试验短很多。这是因为电机绝缘的失效模式与电缆不同,短时高压考核比长时间持续更有针对性。
试验判据
试验过程中没有出现异常响声、气味、冒烟、数据不稳定等现象,可认为通过耐压考核。对于空冷机组,建议同时进行外观监视,因为表面电晕、局部放电等现象有时仪器读数不一定能直接反映,肉眼巡视是重要的辅助判断手段。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
阅读下一篇
开关柜出厂前为什么要用三相升流器做调试?开关柜是变配电系统的核心设备,里面集成了断路器、互感器、继电保护装置等多个元件。在出厂前,每台开关柜都必须经过严格的功能验证,其中最重要的一项就是在实际电流下验证各保护元件的动作特性。这个工作,离不开三相大电流发生器。 出厂检验做什么 开关柜的出厂检验主要包含两个层次:一是逐件元件检验,比如柜内热继电器的整定值是否正确、断路器的脱扣特性是否符合出厂曲线;二是系统联调,把柜内所有保护元件作为整体,验证在模拟故障电流下,各保护装置能否按预设逻辑正确动作。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发