土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ AUTO问题

AUTO问题

发布于:2008-04-27 23:27:27 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问题一:我的CAD在其他电脑上能看到上面的字,但是在最近电脑上只有图。一个字也没有?我以为是中毒了,可拿到其他机子上确看的见。这是为什么呀?

问题二:我原来画的竣工图,可我回去的时候有一部分图层不见了 。有一部分图层在,但是内容少了一部分。这是为什么呀?

问题三:我从设计院考回来的图,上面有个大大的十字。但是他应用了多重插入引用。我一电删除,图全部没有了 ,然后我点返回,图就有了,而且那个十字就没有了 ?请问这是怎么回事呀?

问题四:多重插入引用有通用的破解么?

问题五:在同一个布局模型卡上如何设置几个不同的打印比例。原来用过,后面忘了。

请高手指点。谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • crazyboy
    crazyboy 沙发
    1、新版cad有时候会出现没有相应字体就不显示的情况。或者是用了什么专业软件的输入法,而你的cad没有此软件
    2、感觉是不是设计院的图有外部引用,你打开时引用文件找不到?
    3、同样是外部引用的问题,你查查看。因为外部引用时,大批图纸元素是一个整体
    4、布局的打印比例,点击每个视图后,点属性按钮,在那里面改就成
    2008-05-02 18:54:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhangag111
    zhangag111 板凳
    一·就算是字库不全,但是他可以用其他的代替呀 ,当不能代替的时候好像也是乱码吧
    二·我查看了所有的图层都打开了 ,但是好像有些图层不知道 是被删了还是怎么了
    就是找不到图层

    三·我等打开后很长时间也是这样呀
    所以我一直没有搞2清楚是怎么会事
    2008-05-02 10:14:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

等电位施工

问题一:高层卫生间局部等电位需要和引下线连接不?如果连接。在打雷时屋面引下的雷对卫生间有什么影响没有?问题二:如果消防管和地下消防系统连接,需要在屋面的消防管与避雷带连接不? 他本身都接地了 ,连接了是否有用。可以不可以不连接?

回帖成功

经验值 +10