地下室顶板双层双向螺纹12,上铁有附加钢筋螺纹14,现场监理对施工方法提出质疑,烦请高人看看对否!

1209300671548.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 于文轩
    于文轩 沙发
    面上的负弯矩钢筋应该在最上面,图片上的负弯矩钢筋绑扎的位置是不对,应该按照监理说的改正。
    2008-06-27 21:57:27

    回复 举报
    赞同0
  • mgh76
    mgh76 板凳
    虽然不能从你照片看出那个方向是短向,但你是有错的地方.
    1、短向钢筋下层的在下,上层的在上。而你上下层都一样的。
    2、附加钢筋是不用分布筋的,这就是隔一加一。还是规范不熟。

    质检员都做梦去了,就不应到这一步。