采用一路市电 一路柴发供电,如果市电电源失电,柴发自动启动,这个没问题。


但是如果是末端供电线路故障,造成末端一、二级负荷主电源跳闸,这时候怎么启动柴发?还是说接受需要人工启动柴发?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • monkey723
    monkey723 沙发

    1. 二级负荷:肯定满足要求,这个不需要阐述。

    2、2. 普通一级负荷:满足要求。一级负荷的核心要求是?双重电源供电,且任一电源故障时另一电源不受损坏?,而一路市电 一路自备柴油发电机组的组合,属于规范认可的一级负荷供电方案。

    3、一级负荷中的特别重要负荷:不满足要求。特别重要负荷除了双重电源供电外,?必须额外增设独立应急电源?,且严禁将其他负荷接入应急供电系统。

    2026-06-06 11:32:06

    回复 举报
    赞同0
  • 游游游鱼
    游游游鱼 板凳

    双电源回路的末端应该是主、备回路热备。

    2026-06-05 14:43:05

    回复 举报
    赞同0