采用一路市电 一路柴发供电,如果市电电源失电,柴发自动启动,这个没问题。
但是如果是末端供电线路故障,造成末端一、二级负荷主电源跳闸,这时候怎么启动柴发?还是说接受需要人工启动柴发?
0人已收藏
1人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.93 万条内容 · 2223 人订阅
阅读下一篇
设备要安全,清洁是前提。可为什么明知该清,企业却迟迟不动?2025年全国电气故障引发火灾25.9万起,占总数的30.8%。两大政策叠加,传递的信号无比清晰:配电房的清洁与消防,已从“差不多就行”进入“强制合规”的新阶段。政策、事故、技术三方面,都在倒逼企业改变现有的消防行为。设备要安全,清洁是前提。可为什么明知该清,企业却迟迟不动?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1. 二级负荷:肯定满足要求,这个不需要阐述。
2、2. 普通一级负荷:满足要求。一级负荷的核心要求是?双重电源供电,且任一电源故障时另一电源不受损坏?,而一路市电 一路自备柴油发电机组的组合,属于规范认可的一级负荷供电方案。
3、一级负荷中的特别重要负荷:不满足要求。特别重要负荷除了双重电源供电外,?必须额外增设独立应急电源?,且严禁将其他负荷接入应急供电系统。
回复 举报
双电源回路的末端应该是主、备回路热备。
回复 举报