正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
我们有一台水泵配电柜,其中一台水泵启动时,另一台水泵的电流表同时闪动然后回零,请教是何原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
you364818feng
沙发
之所以延时,是因为系统要避开一些大功率设备起动的时候产生的短时低功率因数,如果在延时过程中电网功率因数恢复到投入条件以外,控制器会自动取消投入的。所以按楼主所说的情况,负载变化时间应该在十秒以上,而且不是突变的,幅度也较大。
2008-08-25 21:10:25
赞同0
-
jiangxiaogui
板凳
其实当负荷比较小的时候补偿不上是很常见的,因为补偿器都有一个最低投切门限,还有出现投切振荡,再加上静态补偿的反应时间太慢。使得静态补偿在现代工业用电中有些捉襟见肘。动态补偿基本能解决问题,但是价格不菲
2008-08-25 09:39:25
赞同0
加载更多可试一下减少组电容量,缩短投入时间,延长切除时间。实在不行还可以实行设备单独补尝。
回复 举报
回复 举报