土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 小型配电房的功率因数提高,很烦!

小型配电房的功率因数提高,很烦!

发布于:2008-04-27 17:28:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司是一家小型公司,用电量很小,变压器250KVA的,功率因数始终提不上去,当电容切换补充的时候他的负载却下降了,当电容补充切换下来的时候他的负载却上来了,因为功率因数补偿控制器的动作延时是在最低10秒的,所以很难达到预想的效果,望哪位前兄能出点主意!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • you364818feng
    you364818feng 沙发
    之所以延时,是因为系统要避开一些大功率设备起动的时候产生的短时低功率因数,如果在延时过程中电网功率因数恢复到投入条件以外,控制器会自动取消投入的。所以按楼主所说的情况,负载变化时间应该在十秒以上,而且不是突变的,幅度也较大。
    可试一下减少组电容量,缩短投入时间,延长切除时间。实在不行还可以实行设备单独补尝。
    2008-08-25 21:10:25

    回复 举报
    赞同0
  • jiangxiaogui
    jiangxiaogui 板凳
    其实当负荷比较小的时候补偿不上是很常见的,因为补偿器都有一个最低投切门限,还有出现投切振荡,再加上静态补偿的反应时间太慢。使得静态补偿在现代工业用电中有些捉襟见肘。动态补偿基本能解决问题,但是价格不菲
    2008-08-25 09:39:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵配电柜电流表干扰

我们有一台水泵配电柜,其中一台水泵启动时,另一台水泵的电流表同时闪动然后回零,请教是何原因?

回帖成功

经验值 +10