(求助)建筑贮水池的容量?
(求助)建筑贮水池的容量?
1、建规里规定建筑物内的生活低位贮水池宜按最高日用水量的20%~25%确定,但在实际使用中,因为当地经常停水,这样的话生活贮水池的容量应按何计算。
2、喷淋系统的稳压泵的流量为1L/S还是5L/S?
请各位大侠多多赐教。
发布于
2005-03-01 15:36:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yejun1204
请问楼上的,有这么大的气压给水设备吗?在什么手册上有选啊,小弟我最近就要用到这个。多谢指点!
2006-04-21 12:12:21
来自 PC
评论
举报
alex.b.van
如采用气压给水设备供给10min初期用水量时,应采用5L/s的流量!-见《自动喷水灭火系统设计规范10.3.2
2005-03-01 22:15:01