土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥中毒 pH 冲击 高盐污染的应对指南

污泥中毒 pH 冲击 高盐污染的应对指南

发布于:2026-02-07 08:36:07 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]

污泥中毒:pH 冲击 高盐污染的应对指南

活性污泥是污水处理的 核心战力,但 pH 值异常或盐含量超标,很容易让它 罢工。这两类中毒问题表现相似却诱因不同,对应解法也得精准施策!

 

一、pH 值冲击:短期抑制,救得回来

1.触发条件:曝气池 pH6 或>9,微生物活性被抑制甚至部分死亡。

2.中毒信号:

1颜色变浅,沉降差,出水混着大量小颗粒;

2镜检能看到钟虫、轮虫,但 “没活力”;

· 3曝气量没动,溶解氧却蹭蹭涨,液面浮起  稀薄暗渣;

· 4二沉池污泥像 “云浪” 上浮,出水疯狂跑泥。

3.急救方案

这类冲击多是企业偷排导致的短期问题,微生物没全死,重点是 “激活 繁殖”:

1) pH在生物池进水口投加废碱液,把混合液 pH 拉回适宜区间;

2)保浓度加大外回流量,维持高污泥浓度,增强系统抗冲击能力;

3)补营养连续投加工业葡萄糖,给微生物 “加餐”,加快活性恢复。

.盐含量超标:微生物全灭,得重新 “养”

1.触发条件:废水中氯离子>2000mg/L 抑制活性,>8000mg/L 直接杀绝微生物(这类指标不常规监测,容易踩坑)。

2.中毒信号

1污泥松散细碎、颜色浅,沉降极差,出水全是难沉小颗粒;

2镜检几乎看不到活微生物,全 “躺平” 了;

3曝气量不变,溶解氧骤升,液面冒大量小气泡 泡沫;

4二沉池污泥大面积上浮,系统直接瘫痪。

3.急救方案

微生物基本全死,得 “断源 重新接种”:

1)断污染先拦住高盐废水,别再往池里排;

2)稀释 接种加大外回流稀释进水,同时把本厂脱水污泥投回生物池当 “菌种”;

3)补营养投加工业葡萄糖,加速新微生物繁殖,缩短培养周期。

关键提醒

pH 冲击是 “轻伤”,救得快能快速恢复;高盐污染是 “重伤”,得重新养污泥。日常运营里,多盯 pH、偶尔测测盐含量,能少踩很多坑!

 