细格栅、旋流除砂机操作规程
一、细格栅操作规程
1、运行前的准备工作
1.1 检查格栅是否有过量栅渣;
1.2 检查格栅前后的水位;
1.3 检查现场按钮箱是否处于常态;
1.4 检查栅前栅后闸门是否开启;
1.5 检查耙齿是否有严重损坏情况。
2、运行
2.1 将选择开关(停止,手动,自动,远程)置于“手动”的位置,分别点按“细格栅1运行”和“细格栅2运行”按钮进行点动操作3-4次,观察格栅是否有卡阻现象;如正常,可进行现场手动操作,按下1#、2#细格栅和无轴螺旋输送机启动按钮,设备启动运行。运行中如需停止,则按下停止按钮。
2.2如现场需对设备停机,可将选择开关置于“停止”。
2.3 当设备正常运行时,运行指示灯(绿灯)亮,当出现故障或低压电气柜未接通时,故障指示灯(黄灯)亮。
2.4 设备发生紧急情况时,可以现场按下急停按钮实现紧急切断。
2.5 设备不运行时,必须将选择开关置于“停止”。
3、日常巡检及维护
3.1 检查设备的运行状态是否正常,有无异常震动、温升、杂音等,如有纤维杂物缠绕耙齿或拦截上大块污物如木头、石块、砖块铁丝等,应及时人工清理,以防止进入井水泵房损坏设备。接料斗挡板上的污物应及时清理,以防止污物四处散落。
3.2 设备各润滑点的润滑,应根据《设备润滑保养台账》规定的时间,油品牌号等各保养要素进行。
3.3 耙齿紧固螺栓应每周检查,紧固一次。
3.4 其他转动部位的紧固螺栓每月应检查、紧固一次。注意:巡检时查看耙齿有无异物阻卡现象,夏季下雨时,应保持格栅常开,开启时,前后水位差应小于0.3m;冬季运行时,为防止链条冻结,损坏设备,应保持设备常开。当倒换设备时,应在中午气温较高并确保链条未冻的情况下开启;螺旋输送机宜在每天中午当冻的冰溶化后开启,夜间尽量停止运行,防止损坏设备。
二、旋流除砂机操作规程
1.操作前的检查、准备工作:认真检查现场按钮箱是否处于常态;确认已接通低压电气柜电源。
2、操作步骤:
2.1 手动操作
2.1.1将选择开关1(停止;自动;手动)置于“手动”。
2.1.2按下“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”按钮,设备运行,运行指示灯(绿灯)亮;设备手控运行时,如需停止,则按下“停旋流除砂器1”和“停旋流除砂器2”按钮。
2.1.3设备运行过程中,发生紧急情况时,则按下“急停”开关实现紧急切断电源。
2.1.4如果需对设备进行调速,必须在停机状态下,转动调速手轮,调整设备转速。
2.1.5设备不运行时,必须将选择开关置于“停止”位。
2.1.6放砂步骤:
2.1.6.1打开放砂管阀门(常开);
2.1.6.2首先打开1#阀门(罗茨风机通往南面旋流除砂1#),然后启动罗茨风机,洗砂5分钟(时间可调);
2.1.6.3打开3#阀门(罗茨风机通往北面旋流除砂2#),关闭1#阀门,洗砂5分钟(时间可调);
2.1.6.4打开2#阀门(南面鼓风机),打开1#鼓风机(南面);打开4#阀门(北面鼓风机),打开2#鼓风机。启动砂水分离器,提砂15分钟(时间可调);
2.1.6.5停止鼓风机,关闭2#、4#阀门。
2.1.6.6砂水分离器不出砂时关闭砂水分离器。
2.2 自动操作
2.2.1将选择开关1(停止;自动;手动)和选择开关2(自动,远程转换)都置于自动;
2.2.2按“自动启动1号池”和“自动启动2号池”按钮,开始自动控制;此时“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”指示灯(绿灯)亮;
2.2.3若停止自动控制,按“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”按钮,自动控制停止,此时“开旋流除砂器1”和“开旋流除砂器2”指示灯(绿灯)不亮。
注意:冬天放砂时,夜间尽量停止运行砂水分离器,防止砂水分离器冻住,损坏设备。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
水处理
返回版块42.95 万条内容 · 1499 人订阅
阅读下一篇
污水处理厂的调节池是否可以投加厌氧菌污水处理厂的调节池是否可以投加厌氧菌 污水处理厂的调节池一般不建议投加厌氧菌。 调节池主要作用是调节污水的水量和水质,使后续处理工序能稳定运行。而厌氧菌生存需要无氧环境、合适的营养物质等条件。调节池常处于半开放状态,与空气接触,溶氧高,不利于厌氧菌生长繁殖;同时,调节池内污水成分复杂且不稳定,投加厌氧菌后,菌群难以迅速适应,活性受影响,还可能因水流剧烈混合被冲刷流失,无法发挥作用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳细格栅和旋流除砂器操作规程,供大家学习和参考
回复 举报