土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于楼梯的施工问题

关于楼梯的施工问题

发布于:2005-03-01 15:14:01 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
相信各位搞施工的朋友如果在工地上呆过,一定见过楼梯的施工吧,这是个很普遍的作法,一般楼梯都是和那一层楼面一起浇筑,但是往往却会向上一层留三阶,钢筋预埋,然后做下一层的时候就从这三阶上开始浇,也就是说施工缝留下三阶踏步的位置,有谁知道这为什么是三阶,而不是两阶或四阶吗,好像哪个工地都是三阶,这是个约定俗成的作法吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • taobo_2005
    taobo_2005 沙发
    肯定是从受力最小考虑的
    2005-03-08 19:26:08

    回复 举报
    赞同0
  • nianlun
    nianlun 板凳
    看看结构施工图就知道了,因为扳起的连接钢筋一般刚好是三阶楼梯处。这样做是为了平衡楼梯的端部的负弯矩(大约在楼梯整个长度的三分之一处,一段楼梯一般都是10-12阶)。而且这里最接近弯矩零点,施工缝在此结构是最合理。
    2005-03-05 21:18:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多