土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢柱柱脚固结的疑问
悬赏求助

最近发现一些公司做的固结柱脚形式比较奇怪,是用预埋板跟柱底板焊接连接,这样的结构好吗?这样不是平白增加一块钢板?请各位大神解惑。

无标题.jpgimage.png

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • 云龙闲人

    这样方便安装吧,容易找正,如果没有柱底板就翼缘板、腹板、筋板现场焊接量也大、难度也高,不如两块钢板焊接简单

    2026-01-30 09:06:30 来自 PC 评论 举报
  • cof1666597081971

    这样做不是很科学,现场焊接角焊缝40mm,太夸张。焊接质量难以保证,不科学,不建议采用。一般都是通过高强螺栓连接预埋板和柱底板。

    2026-01-29 22:32:29 来自 PC 评论 举报