土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 避难走道 VS 普通走道?两者有什么区别?
悬赏求助

什么情况下要设置避难走道?避难走道与普通走道有什么区别?

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(1 )

  • 爲之
    对比维度 避难走道 普通疏散走道
    核心目的 安全通行至室外,是独立的室内安全区域 从房间到达楼梯间等安全出口的通道,是疏散路径的一部分。
    防护性能 防火墙 防烟:两侧为≥3.00h的防火墙,入口有防烟前室,楼板≥1.50h。 普通隔墙:两侧隔墙耐火极限按建筑等级,通常一、二级为≥1.00h。
    出口要求 直通室外:至少2个不同方向的直通地面出口(特殊情况下可为1个)。 通向楼梯间:通常通向疏散楼梯或前室,不直接要求通室外。
    消防设施 完善:必须设消火栓、应急照明、应急广播、消防专线电话。 基础:按需设置应急照明和疏散指示标志。
    装修材料 全部A级(不燃)。 要求相对较低,如地上走道仅顶棚要求A级。
    宽度要求 按最大疏散宽度:净宽不小于任一相连防火分区通向该走道的疏散总宽度。 满足最小净宽:根据建筑类型、人数计算,有最小宽度限值(如≥1.1m)。

     什么情况下需要设置?

    根据其设计特点,避难走道通常应用于以下两种典型场景,以实现特定的安全目标:

    1. 解决特定区域疏散难题:当建筑中某个防火分区(如地下商业区、大型楼层等)因条件限制,难以设置足够的直通室外的安全出口或防烟楼梯间时,可以通过设置一条满足上述高标准的避难走道,作为安全的“桥梁”连通至其他安全区域。

    2. 提高超高层建筑疏散安全:对于建筑高度超过100米的超高层建筑,除了必须设置避难层,规范也鼓励或要求在疏散路径中利用避难走道,作为火灾时人员向下疏散过程中的一个高安全区间的缓冲和转换空间,以提升整体疏散的可靠性与心理安全感。

     设计与应用要点

    1. 明确设计定位:避难走道是疏散设计中的一种“强化措施”或“替代方案”,而非标配。是否采用需根据建筑功能、平面布局及疏散模拟分析综合确定,通常由注册消防工程师或设计单位在消防性能化设计中论证提出。

    2. 确保严格合规:若设计避难走道,其防火分隔、防排烟、消防设施及装修等所有细节都必须严格满足《建筑设计防火规范》(GB50016)等国家标准的强制性条文,任何一项不达标都可能导致其功能失效。

    3. 关注地方要求:部分地区(如重庆市渝中区)对超高层建筑的避难走道标识设置有更细化的指引,在具体项目中需特别留意并遵守地方规定。

    总结来说,避难走道是在常规疏散路径难以满足安全要求时,通过极高标准的防护措施打造的一个室内“安全隧道”。其核心是通过极致的被动防火(防火墙)和主动消防(防烟、设施)相结合,为人员提供一段绝对安全的疏散路径

    如果你能分享你关注的具体建筑类型或场景(例如大型地下商场、超高层办公楼等),我可以为你提供更具针对性的分析。