需要设置排烟设施的走道,最小清晰高度如何确定?请举例说明。

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • liu彤14

    走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2。
    其余按照

    Hq=1.6+0.1·H          

    式中:Hq——最小清晰高度(m);

                  H——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散层的层高(m)。

    比如5米净高的空间,Hq=1.6 0.1*5=2.1m

    2025-12-31 13:56:31 来自 PC 评论 举报