芮胜军1,2,张 华1,张庆钢1,黄理浩1

(1 上海理工大学制冷技术研究所,上海200093;2 河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳471023)

质的组分变化规律及运行特性进行了理论研究。应用混合工质物性分析软件Refprop 8.0根据冷凝蒸发器冷量平

衡特性讨论了混合工质组分比例,得到比较合理的配比组成65/20/15。通过5个平面压焓图的空间变化关系分

析了自复叠制冷系统工质分离、混合和运行特性。根据实验研究,循环系统高低压旁通和相分离器出口气体旁

通可有效改善压缩机启动初期系统压力和温度过高的问题。对系统各级节流降温过程进行了分析,并对压缩机

的吸排气温度和蒸发温度进行了研究。

关键词:自复叠制冷;混合工质;分凝循环;单级压缩