《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017中5.2.2第5条规定:“排烟防火阀在 280 ℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。”
但是某项目中,该阀门电信号通过手动复位装置转出,专家认为不能安装手动操作装置,避免误操作。但是《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007中又规定排烟防火阀应具备复位功能,宜具备手动关闭方式。
请问该如何理解?
全部回答(2 )
《建筑通风和排烟系统用防火阀门》GB15930-2007第6.4条阀门应具备复位功能,其操作方便、灵活、可靠,采用手动复位还是远距离复位都可以。
一般安装在排烟系统的管道上,平时处于常开状态,火灾时,当排烟气流温度达到280℃吋,温感器动作将阀门关闭,起到排烟阻火的作用。
如果电控失灵,是不是无法手动了,所以这个要安装手动复位。