土木在线论坛 \ BIM技术 \ 施工BIM应用 \ 黑土地地质桩基施工要求有哪些

黑土地地质桩基施工要求有哪些

发布于:2025-12-03 11:44:03 来自:BIM技术/施工BIM应用 [复制转发]

黑土地地质桩基施工要求有哪些

 

在黑土地地质条件下进行桩基施工,需结合其土层特性(如高含水量、高压缩性、季节性冻融影响等)制定针对性措施,以下是具体施工要求及技术要点:

 

一、地质勘察与数据准确性

 

全面勘察黑土层分布
明确黑土层厚度、含水量(通常25%-40%)、有机质含量及下伏土层(如粉质黏土、砂层)的分布情况。
重点检测季节性冻融层深度,评估冻胀对桩基的影响。例如,东北地区冻土深度可达1.5-2.5米,需确保桩端进入稳定土层(如中风化岩层)的深度满足规范要求(通常≥1倍桩径且≥1.5米)。


地下水与冻融风险评估
黑土区地下水位较高(常距地表1-3米),需监测施工期间水位变化,防止孔壁坍塌。
针对冻融循环,桩基设计需考虑冻胀力(如桩侧摩擦力损失)和融沉变形,建议采用扩底桩或增加桩长穿透冻融层。

 

二、桩型选择与施工方法

 

推荐桩型
钻孔灌注桩:适用于黑土层较厚区域,通过泥浆护壁减少塌孔风险。泥浆比重需控制在1.15-1.25(黏土层)至1.25-1.35(砂层),确保孔壁稳定。
预制桩(静压法):在软土地基中效率高,但需注意压桩力控制(避免土体侧向挤出影响邻桩),且桩端进入持力层深度需≥0.5米(硬质岩层)。


施工工艺优化
钻孔阶段:采用旋挖钻机,控制钻进速度(黏土层0.5-1.0m/min,砂层0.3-0.5m/min),防止孔壁失稳。
清孔与沉渣控制:终孔后需二次清孔,孔底沉渣厚度≤50mm(端承桩)或≤150mm(摩擦桩),避免承载力损失。
混凝土灌注:首灌量需保证导管埋深≥1米,后续灌注导管埋深控制在2-6米,防止断桩。

 

 

三、持力层处理与质量控制

 

持力层判定
结合地质报告与现场原位测试(如标贯试验、动力触探),确认桩端进入稳定持力层(如中风化岩层)的深度。例如,某黑土区桥梁项目要求桩端进入岩层≥1.5米,且岩芯采取率≥85%。


后注浆加固
对软弱下卧层或桩端承载力不足的情况,采用桩底后注浆技术。注浆管采用DN25钢管,注浆速率≤75L/min,水泥浆水灰比0.5-0.6,注浆压力控制在2-5MPa,提升桩端承载力20%-30%。

 

四、季节性施工措施

 

冻土期施工
冬季施工需预热混凝土(入模温度≥5℃),并添加防冻剂(如亚硝酸钠,掺量2%-3%)。
桩头暴露部分需覆盖保温材料(如聚苯乙烯板),防止冻裂。


雨季施工
场地设置排水沟和集水井,孔内积水采用泥浆泵排出,避免孔壁坍塌。
钢筋笼焊接需在干燥环境下进行,防止焊缝脆裂。

 

五、监测与验收标准

 

施工过程监测
实时监测桩身垂直度(偏差≤1%)、孔深、孔径等参数,确保符合设计要求。
对邻近建筑物或地下管线进行沉降观测,沉降量≤3mm/天,累计沉降≤20mm。


验收标准
桩身完整性:采用低应变法检测,一类桩比例≥90%,二类桩≤10%,严禁出现三类桩。
单桩承载力:按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)进行静载试验,总检测量≥总桩数的1%且≥3根,承载力特征值需满足设计值的1.2倍。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

施工BIM应用

返回版块

4955 条内容 · 291 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智慧水利大坝为何离不开大坝安全监测系统

随着科技的不断发展,水利工程也在逐步向智能化转型。作为水利工程中的关键设施,智慧水利大坝的建设已成为当今水利行业的热点。而大坝安全监测系统,作为智慧水利大坝的核心组成部分,其重要性不言而喻。 二、智慧水利大坝概述 智慧水利大坝是借助现代信息技术、传感器技术、云计算技术等手段,实现大坝的智能化管理和运行。通过对大坝各项参数的实时监控,以及数据的分析处理,提高大坝运行的安全性和效率。 三、大坝安全监测系统的必要性

回帖成功

经验值 +10