防火卷帘的日常维护保养核心是**保障启闭灵活、密封完好、联动可靠**,需遵循《建筑消防设施维护管理》(GB 25201)要求,具体方法如下: ### 一、日常巡检(每周1次) 1. 外观检查:帘面无破损、变形、锈蚀,布帘无霉变、焦痕,导轨、卷轴无杂物堵塞; 2. 状态检查:日常处于关闭(防火分区分隔)或正常收拢状态,无遮挡、捆绑等阻碍物; 3. 手动操作:测试手动拉链/摇杆,启闭顺畅无卡滞,帘面运行平稳不倾斜; 4. 联动接口:烟感/温感探测器、控制箱无故障提示,接线端子牢固。 ### 二、定期保养(每月/每季度,按使用频率调整) 1. 机械部件: - 清洁导轨、卷轴、齿轮箱,清除灰尘、油污及异物; - 对传动链条、滑轮、轴承等转动部位加注润滑油(避免油污沾染帘面); - 检查帘面连接螺栓、铆钉,松动时及时紧固,破损处修补或更换。 2. 电气系统: - 测试电动启闭功能,启停平稳、限位准确,无异常噪音; - 检查控制箱电源、线路绝缘性,备用电源(如蓄电池)能正常切换; - 联动测试:触发烟感/温感探测器,卷帘需按设计逻辑(如两步降)动作,反馈信号正常。 ### 三、年度检测(每年1次) 1. 耐火性能抽检:核查帘面耐火极限证明,必要时委托第三方检测; 2. 密封性能:检查帘面与导轨、地面、墙体的缝隙,密封条老化时更换; 3. 全面功能测试:连续启闭5次,验证机械强度和电气可靠性,记录运行参数; 4. 资料归档:留存维护记录,包括巡检结果、保养内容、故障处理情况。 ### 四、注意事项 1. 严禁擅自拆除、遮挡卷帘或联动设备,不得用卷帘替代日常门窗通行; 2. 潮湿环境需加强防锈处理,无机纤维帘面避免接触尖锐物体; 3. 故障时(如卡滞、无法联动)立即停用并报修,期间采取临时防火隔离措施。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
建筑施工图
返回版块292.66 万条内容 · 988 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发