土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粮食平房仓预应力混凝土拱板
悬赏求助

求 粮食平房仓预应力混凝土拱型屋面板 计算书 (上下弦、带隔板)

你的回答被采纳后将获得:提问者悬赏1(下载券)

全部回答(2 )

  • nk998

    看看

    这个21米

    2025-11-21 11:23:21 来自 PC 评论 举报
  • 华天的华小天

    荷载取值

    • 上弦恒载:防水层、砂浆、保温层等合计1.835 kN/m?(换算线荷载2.5 kN/m);活载0.5 kN/m?(换算线荷载0.6 kN/m)。
    • 下弦恒载:保温层、隔板等合计1.221 kN/m?(换算线荷载1.5 kN/m);活载0.5 kN/m?(换算线荷载0.6 kN/m)。 ?

    内力计算

    • 上弦最大内力:弯矩22.7 kN·m,轴力315 kN,剪力9.6 kN。
    • 下弦最大内力:跨中弯矩24.1 kN·m,支座弯矩1.0 kN·m,轴力320 kN,剪力11.6 kN。 ?

    构件验算

    • 下弦板:采用18Φ5预应力筋(A=352.8 mm?)及6Φ5预应力筋(A=117.6 mm?),预应力损失后预压应力5.588 N/mm?(下弦)和5.880 N/mm?(上弦)。 ?
    • 抗裂验算:标准组合下σck-σpc=2.22 N/mm? ≤ ftk(满足要求)。 ?

    材料与构造

    • 混凝土:下弦板C40,隔板C25,上弦板C40自防水。
    • 预应力筋:钢绞线fptk=1570 N/mm?,预应力损失分两批计算(首批128.545 N/mm?,次批87.92 N/mm?)。 ?

    其他要求

    • 跨度:24米拱板,矢高2.625米,板厚下弦40mm,上弦50mm。
    • 抗震:按7度设防(0.15g),抗震构造措施按8度(0.2g)执行。
    2025-11-21 10:41:21 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2197 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10