土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 带地下室的钢框架结构柱脚设计

带地下室的钢框架结构柱脚设计

发布于:2025-11-19 13:29:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
带地下室的10层钢框架,地下室柱子按钢骨柱建模和上部结构整体分析的,基础是700厚的阀板基础,按埋入式柱脚设计的话柱脚埋入深度不够,按外包式计算的话我的地下室柱钢筋应如何计算,可否直接按整体分析的结果进行配筋?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • c0103
    c0103 沙发

    非常感谢楼主的无私分享

    2025-11-20 08:46:20

    回复 举报
    赞同0
  • 湘江民工
    湘江民工 板凳

    型钢混凝土柱柱脚做法可以参照《组合结构设计规范》JGJ138-2016的6.5.1,6.5.2,6.5.3条设计。根据你的描述:型钢混凝土柱应可以仅伸至基础顶板顶面,但是纵向钢筋及锚栓应锚入底板并满足锚固长度,所以你应该考虑的是底板厚度是否能满足钢筋及锚栓的锚固长度,如不满足可以考虑基础局部向下加厚。

    2025-11-19 17:42:19

    回复 举报