变流量运行是否节能
变流量运行是否节能
中央空调冷冻水泵和冷却水泵减少流量运行(少于主机额定流量)是否会影响主机的制冷效率?整个系统是否节能?请指导。
发布于
2005-03-01 16:35:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
pipefish
先看看主机是什么机型,是离心机还是螺杆机或者活塞机。不同主机能量调节方式是不同的。如离心机调节导流叶片,螺杆机是调节滑阀,主机部分负荷时,能效比是多少,这要分析一下,至少得看看厂家的技术数据,不能想当然的就说。
2006-07-11 14:36:11
来自 PC
评论
举报
hghhgh
8楼的兄弟:做人要厚道!很多人到这里来是想学点东西的,你这样误道人家可不好哟!据你提供的数据来看,在这种状态下,水泵是节能了,可主机绝对是耗能的!并且耗的比节的还要多很多!!
2006-06-29 13:46:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
engine1972
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
行业脉动
返回版块
12.08 万条内容 · 81 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(19 )
8楼的兄弟:做人要厚道!很多人到这里来是想学点东西的,你这样误道人家可不好哟!据你提供的数据来看,在这种状态下,水泵是节能了,可主机绝对是耗能的!并且耗的比节的还要多很多!!