土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 吸收塔除雾器差压不准的原因及处理技巧

吸收塔除雾器差压不准的原因及处理技巧

发布于:2025-11-11 07:00:11 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]

吸收塔除雾器差压不准的原因及处理技巧

除雾器差压变送器用于测量除雾器差压,确保除雾器安全运行的表计。压力变送器 导压管,是除雾器差压测量系统的全部设备。设备虽然简单,但运行中经常遇到DCS显示波动大,呈跳跃式变化,起不到监视作用,这是为何呢?

一、除雾器差压不准的原因

由于被测介质含有饱和的水汽及硫酸钙、亚硫酸钙、粉尘等成分,这些成分随着水汽凝结会堵塞导压管,造成差压变送器指示负值或者超量程,显示大幅波动忽高忽低,不能正确显示除雾器差压。

解决上述问题的方法非常简单,我们只需要对压力变送器导压管进行疏通,即能让仪表再次投入,即可继续准确测量除雾器差压。但由于疏通后导压管会再次堵塞,且凝结物频繁堵塞差压表导气管,热控人员管理设备众多,工作任务繁重,疏通往往不及时,影响运行监控除雾器差压。

二、处理方法

为了除雾器差压表计更好、更及时的测定压力,便于运行人员实时监控,处理步骤:除雾器阀组就地气控箱一般有两个,一级除雾器冲洗阀组气控箱和二级除雾器冲洗阀组气控箱,在二级除雾器冲洗阀组气控箱内,找到二级后C冲洗门开控制电磁阀出气管,关闭气控箱气源进气门,截断二级后C冲洗门开控制电磁阀出气管,接个变径三通,2个大孔径分别接入电磁阀出气管、C冲洗门气缸开气管,小孔径串联一个止回阀接至除雾器差压测量导压管,因冲洗气动门在开位时,气缸时刻为(开位)充气状态,即压缩空气时刻供气,变径三通等同于开位供气管“漏气”,而这个“漏气”,恰好被三通的小气管引到除雾器差压表计的导压管里,>0.45MPa的气压,完全可以吹扫、疏通导压管,如此改造,既不影响C除雾器冲洗门操作,冲洗的同时,压缩空气又通过止回阀吹扫除雾器差压测量导压管内部凝结水或异物,二级后C冲洗门关闭后,除雾器差压表计既能正常测量除雾器差压,如此改动,当除雾器压力波动大或读数为负压时,只需远程打开此二级后C冲洗门数秒钟即可,操作简单。

 

三、改造的好处

1. 不额外增加电磁阀,只需一个变径三通,费用很低;

2. 远程操作,方便快捷,除雾器差压显示准确率大大提高;

3. 大大减轻热控维护的工作量;

4. 每班冲洗1-2次,每次几秒钟,工作量不大。

四、为何用二级后C冲洗门因目前30万机组以上的吸收塔除雾器大多是两层或多层高效屋脊式,由于内部结构原因,开启二级后C冲洗门,对排口二氧化硫能起到降低的作用,两侧冲洗门冲洗效果不大,这样改造,既能及时疏通差压导气管,又能保证排口二氧化硫不超标,特别是负荷硫份升高时,这点身在运行一线的你一定深有体会。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    除雾器压差过大原因分析,供大家学习和参考

    2025-11-12 08:58:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

固废处理

返回版块

1.02 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

脱硫石膏的产生和处理及利用

脱硫石膏的产生和处理及利用 脱硫石膏是为了治理燃煤烟气污染,用石灰石浆吸收二氧化硫后,经氧化反应生成的以二水硫酸钙为主要成分的工业副产物,是一种固体废物,也是一种可资源化利用的人工石膏。在国家发布的固体废物目录与分类代码中,脱硫石膏属于SW06类工业固体废物,采用干法脱硫产生的脱硫灰也属于脱硫石膏的管理范畴。 脱硫石膏它是在环保治理过程中产生的,本质上是一种固体废弃物,但由于其化学成分与天然石膏一致,经过适当的处理后,可以作为一种优质的再生资源,用于替代天然石膏,因此也被称为合成石膏。

回帖成功

经验值 +10