土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室接地施工工艺,基本要求 3D效果图

配电室接地施工工艺,基本要求 3D效果图

发布于:2025-11-04 15:21:04 来自:电气工程/供配电技术

来源:电力合伙人

[复制转发]

1、变配电室明装接地干线安装做法

基本要求

图片

图2.12.1 变配电室明装接地干线安装做法

(1)接地干线材质、规格、型号应符合设计要求。

(2)安装高度:明装接地干线预留高度 = 设计高度 地面做法,安装高度不得影响插座的安装及使用。

(3)支持件间距:扁形导体支持件间距为 0.5m,圆形导体支持件间距为 1m,弯曲部分宜为 0.3~0.5m。

(4)距墙间隙:与墙壁间的间隙为10-20mm。

(5)标识刷涂:涂刷 15~100mm 宽度相等的黄绿相间的条纹标识。

(6)变配电室内配电柜、梯架、托盘和槽盒等均应与接地干线相连接。

(7)配电室内明装接地干线上应预留至少 2处接地点作为临时接地点。

2、接地干线螺栓搭接做法

基本要求

(1)25 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为50mm,在扁钢中间位置机械开φ9螺栓孔,孔间距25mm,用两个M8螺栓紧固联结。

(2)40 × 4mm接地干线直线连接时,扁钢与扁钢的搭接长度为80mm,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,孔间距40mm,用两个M12螺栓紧固联结。

(3)40 × 4mm与40 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ13螺栓孔,用一个M12螺栓紧固联结。

(4) 40 × 4mm与25 × 4mm接地干线垂直连接时,在扁钢中间位置机械开φ11螺栓孔,用一个M10螺栓紧固联结。

图片

图2.12.2 接地干线螺栓搭接做法

3、配电室金属门、挡鼠板接地安装做法

基本要求

图片

图2.12.3 配电室金属挡鼠板接地安装做法

(1)配电室内金属挡鼠板应与接地线可靠连接,接地线规格应为 BVR-1*6m 黄绿 双色线 ,挡鼠板高度宜≥500mm。

(2)配电室内防火门应与接地线可靠连接,接地线规格应为BVR-1*6m 黄绿双色线。

4、配电室配电柜基础接地线做法

基本要求

图片

图2.12.4 配电室配电柜基础接地线做法

(1)配电柜槽钢基础应与预留接地扁钢通过 BV-1*25mm2黄绿双色线可靠连接,或采用不小于40*4mm的热镀锌扁钢与配电柜槽钢基础可靠连接。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理

电阻柜内安装的栅格电阻器的工作原理 在电力系统的众多设备中,电阻柜扮演着不可或缺的角色,而栅格电阻器作为电阻柜内的关键部件,发挥着独特且重要的作用。 结构与原理,栅格电阻器通常由多个电阻元件以栅格状排列组合而成,这些电阻元件一般采用高电阻率的合金材料,如镍洛合金、 铁铬铝合金等,从结构上看,它具有开放的栅格结构,这种设计并非偶然,一方面,栅格状能增大散热面积,使电阻器在工作时产生的热量 能够快速散发到周围环境中,有效避免因过热导致性能下降甚至损坏,另一方面,便于安装和维护,工作人员可以轻松地对单个电阻元件

回帖成功

经验值 +10