1.断路器在所有位置保持接地连续性的触头。
2.杠杆系统防止在断开(或测试)位置以外的任何位置分、合断路器。
3.二次插头组件——由二次插头手柄、滑块组件、二次插头和控制线组成。控制接线通过母插座(二次插头)进行拔出断开,母插座连接到断路器上的公插头。
4.摇进丝杠螺母机构执行断路器的插入和拔出。
5.移动块与断路器连接,用于插入和拔出。
6.滑块与 #8一起使用 ,以防止移动闭合的断路器。也可以与 #12一起使用 ,将断路器锁定在任一位置。
7.指示断路器何时处于完全连接位置。当断路器完全连接时,使用旋转到查看位置的红旗表示断路器处于连接位置。
8.滑块联锁装置可防止拆卸闭合的断路器。
9.机构操作单元(MOC)开关是由断路器机构上的杠杆操作的开关组件。MOC开关由断路器闭合激活。它将杠杆伸出断路器机构的底部,向下压在MOC组件上的操作机构的杠杆上。这反过来又传递了操作开关的运动。
10.手车操作的隔室(TOC)开关有九个极,当断路器被撬动到连接位置时,四个触点闭合,五个触点断开。当断路器正被摇动进入连接位置时。断路器上的支架在最后一英寸的行程中推动TOC开关杆。因此,TOC开关可用于电气指示断路器是否处于连接位置。
11.编码板——见安全功能,即限制其它规格的断路器进入开关柜隔室。
12.可选择断路器在任何位置挂锁(最多三把锁)。
13.当断路器连接位置时,金属框架为主隔室提供了一个封闭的屏障。
14.断路器手车滚轮滚动的轨道。
北美38kV开关柜核心部件集中在柜前部,结构紧凑,特殊要求需要特殊才能满足北美应用要求。电压互感器、熔断器等功能手车也需要按照标准设计,如电压互感器摇出过程需要一次放电,熔断器需要负荷分闸才能摇进摇出等。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.18 万条内容 · 789 人订阅
阅读下一篇
强弱电机房位置、大小及布置变电所机房位置选择 1、接近负荷中心; 2、进出线方便; 3、考虑防水,不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜贴邻; 4、民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采取适当抬高该所地面等防水措施;