土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 北美标准38kV开关柜

北美标准38kV开关柜

发布于:2025-11-04 15:21:04 来自:电气工程/电气资料库

来源:会说电气

|

作者:沧海笑

[复制转发]
北美38kV开关柜,工频耐受电压70kV,雷电冲击耐受电压170kV。类似国内KYN61落地式开关柜,一般宽度1200mm,深度2600mm,不使用接地开关,电流互感器安装在断路器隔室触头盒上,因此后柜只有连接铜排,比较简单。
全绝缘母线系统,一般母线采用环氧树脂流化处理,连接处采用PVC材质绝缘包覆盒,保证全绝缘。由于母线流化绝缘,因此穿墙套管无需爬距满足空气绝缘要求。  
穿心式低压电流互感器安装在触头盒上,每相上下可以安装共四只单绕组电流互感器。38kV触头盒有内外部均压屏蔽,保证绝缘耐压要求。
北美中压开关柜标准IEEE C37.20.2,对于断路器手车位置TOC、断路器分合闸位置MOC辅助开关都要求安装在柜体上,对于38kV安装在底板上,机构驱动辅助开关位置切换。


1.断路器在所有位置保持接地连续性的触头。

2.杠杆系统防止在断开(或测试)位置以外的任何位置分、合断路器。

3.二次插头组件——由二次插头手柄、滑块组件、二次插头和控制线组成。控制接线通过母插座(二次插头)进行拔出断开,母插座连接到断路器上的公插头。

4.摇进丝杠螺母机构执行断路器的插入和拔出。

5.移动块与断路器连接,用于插入和拔出。

6.滑块与  #8一起使用  ,以防止移动闭合的断路器。也可以与  #12一起使用  ,将断路器锁定在任一位置。

7.指示断路器何时处于完全连接位置。当断路器完全连接时,使用旋转到查看位置的红旗表示断路器处于连接位置。

8.滑块联锁装置可防止拆卸闭合的断路器。

9.机构操作单元(MOC)开关是由断路器机构上的杠杆操作的开关组件。MOC开关由断路器闭合激活。它将杠杆伸出断路器机构的底部,向下压在MOC组件上的操作机构的杠杆上。这反过来又传递了操作开关的运动。

10.手车操作的隔室(TOC)开关有九个极,当断路器被撬动到连接位置时,四个触点闭合,五个触点断开。当断路器正被摇动进入连接位置时。断路器上的支架在最后一英寸的行程中推动TOC开关杆。因此,TOC开关可用于电气指示断路器是否处于连接位置。

11.编码板——见安全功能,即限制其它规格的断路器进入开关柜隔室。

12.可选择断路器在任何位置挂锁(最多三把锁)。

13.当断路器连接位置时,金属框架为主隔室提供了一个封闭的屏障。

14.断路器手车滚轮滚动的轨道。

北美38kV开关柜核心部件集中在柜前部,结构紧凑,特殊要求需要特殊才能满足北美应用要求。电压互感器、熔断器等功能手车也需要按照标准设计,如电压互感器摇出过程需要一次放电,熔断器需要负荷分闸才能摇进摇出等。  