发布于:2008-04-26 19:01:26
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
有一个工程,已经竣工投产一年了,本月20号下午突然倒塌一榀屋架一榀和这个屋架相连的托架。具体是:柱距27米,跨度27米,在27米长的托架中间设一榀屋架,也就是每相邻的屋架间距是13.5米。倒塌的屋架上有气楼,气楼是6米跨度6米高的弧形气楼。屋架的端高度是2米,中间是2.7米,上弦是HW300,下弦也是HW300,腹杆为角钢,内力最大的一根腹杆是HW200;托架高2650mm,上弦为HM390x300,下弦为HM440x300,中间腹杆为HW200剖开后拼成格构式,与屋架连接的中间柱头是HM390x300。屋架与柱头,托架与钢柱头的连接均为铰接且均是上弦支点,节点处以10只5.6级M20的螺栓连接,下面设置40mm厚支撑刀口板。檩条是H400x200x6x8的高频焊接H型钢,屋面是675型压型钢板。工程地点在长江中下游一带。除了屋面的积灰荷载比较大(2kN/m2)外,无其他额外荷载。倒塌是突然的、瞬间的。所有连接螺栓均拉断。
现在业主、设计、监理等专家比较一致认为:1、屋面积灰太大,超出设计荷载;2、安装螺栓没有按规范施工。
不知道各位大侠有什么见教或指导一二,不甚感激!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳