土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵热平衡问题的解决方案讨论

地源热泵热平衡问题的解决方案讨论

发布于:2008-04-26 18:40:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵冬季通过热泵将大地中的低位热能提高,对建筑供暖,同时使大地中的温度降低,即蓄存冷量以备夏季使用;夏季通过热泵将建筑内的热量转移到地下对建筑进行降温,同时在大地中蓄存热量,以备冬季使用。这一特点决定了该项技术适用于夏热冬冷且冬夏冷热负荷相当的地区。若地源热泵系统在冷热负荷不平衡的情况下长时间运行,将会使土壤温度逐渐上升或下降,使地埋管换热器换热环境恶化,换热效果恶化,换热效率下降,从而影响热泵机组的效率和运行的经济性。
建筑物的总热负荷大于总冷负荷的工程,即冬季吸热量大于夏季排热量的,我们的解决方案是采用带有太阳能集热器辅助加热的太阳能—地源热泵系统。
建筑物的总冷负荷大于总热负荷的工程,即夏季排热量大于冬季吸热量的,我们的解决方案是对于夏季排热量大于冬季吸热量的南方地区,最常用的方法是采用带有冷却塔的辅助散热系统。也可以用多余的热量来提供生活热水。
以上是我在这个问题上的思考,欢迎大家积极讨论,希望有更好的解决方案的出现。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xingzhe111
    xingzhe111 沙发
    去年做了个工程,运行一个冬天下来,在采暖中期进水温度有过大幅下降,采暖期结束后进水温度又回复到了年前温度;问了其他地方的运行情况,基本上是采暖结束后温度基本同步回升,所以个人认为,土壤本身的平衡能力比较强,可以用在单采暖系统中,同理也可用在单制冷系统中。
    2008-04-27 18:17:27

    回复 举报
    赞同0
  • yanlufeng
    yanlufeng 板凳
    用地埋管的水源热泵,冬夏冷热负荷不平衡,会出现楼主所说的问题.

    建议,南方用江河湖海的水,北方用地下水(注意;井位的布置,地下水的迳流方向),如有条件南北方都可用中水
    2008-04-26 20:58:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 384 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空气源热泵执行什么规范,知道的请进

空气源热泵系统要执行什么规范,如设计、工程技术规范等等,谁知道请指教一下

回帖成功

经验值 +10