我们公司设计的一个百乐克污水处理池,审图认为这是地下工程,需要做混凝土自防水层,不能只做HDPE板,可是百乐克的工艺特点就是土池,造价底,可人家硬拿规范《地下工程防水技术规范》说理,要做两道防水措施(加混凝土自防水层), 不知道怎么说服人家?
还有污水处理池是否地下工程呢?
请大家帮帮忙(很急),看有什么可以证明的我们做法的规范还是有什么办法说服人家?

全部回答(1 )

  • thunder801026
    特别是人家的结构师认为只有HDPE板无法保证污水不外渗,
    无法保证混凝土墙基础不被破坏