发布于:2008-04-26 18:12:26
来自:建筑结构/结构设计软件
[复制转发]
学了快两个星期的sap2000,感觉存在好多问题,请大侠指教
建模
1、材料属性:材料阻尼属性和应力应变曲线要定义吗?进行非线性分析就要定义
张培新p73 P81
2、钢筋的Fy,Fu应该输设计值还是标准值?水木子说是设计值
3、材料属性修正:梁一般忽略轴向变形,柱不忽略;忽略轴向力方法:横截的轴向面积修正系数设为100,000,纯粹为了简便,不忽略更精确,不用修正了
4、材料阻尼系数=粘性阻尼比/(Pi(=3.1415926)*频率)
5、节点约束:p163
6、节点束缚:刚体束缚Body p167(模型刚性连接);杆束缚rod 定义梁两端节点(防止框架单元轴向变形)p169不用了 可以同时定义两个吗?应该取第一个就够了,有人说框架一般不用设置,设置刚域就行了,对!
试了一下,定义节点束缚后周期是不定义的一半大小,太夸张了吧??
7、节点区:不用定义节点区(混凝土节点软件默认为刚性)p173
8、刚性连接和节点区为刚性有何不同?是不是定义节点区为刚性就行了,刚体束缚不用定义了????
节点区为刚性是说节点区没有内力和位移
9、刚域(线对象端部偏移):勾选自定义长度,按高规5.3.4计算 p182,由于梁和柱刚域长度经常不同,应分开定义。
10、框架细分:etabsp313和p317都说对于线对象(梁、柱、支撑),一般不需要剖分。但有时由于节点不够,会出现变形不协调,可按p199进行剖分。
模态分析
1、质量源:定义质量源或指定节点质量?定义质量源=恒+0.5活p287,视频\6 \2
2、模态分析选特征向量法还是Ritz法?
强烈建议选后一种,提高精度和避免高阶振型截取带来的误差。P289
特征向量法求解时,忽略了荷载的空间分布,计算量较大,故需要输入截断模量(振型数目的截断位置),这样会带来高阶振型的截断误差。这对于对高阶振型敏感的结构,精度影响很大。故特征向量法适用于高阶振型不敏感的结构。
RITZ分析方法将有限的计算时间全部用于计算对精度有增进的振型计算,忽略了一些对结构精度没有帮助的振型。所以,在计算精度相同的前提下,RITZ法能计入更高阶的振型。所以在对高阶振型敏感的结构中应该选择RITZ分析方法。
选择Ritz向量不能理解为定义荷载,应该是选择一个初始荷载来激发需要的振形。比如选择ACCELX,可以捕捉X方向的加速度激发的动力贡献大的振形。而不能说是在底部施加了一个X方向的加速度荷载。我的理解是,根据质量分布的情况,ACCEL荷载产生相应的位移向量,在此基础上生成Ritz向量求解振形。
3、ritz的初始荷载怎么选:???
非线性时程分析:link-all
Pushover分析:load
非线性时程分析
1、塑性铰定义:p460,视频\6 \5
在梁的两端设M3铰;在柱的两端设P-M3或者是PMM铰(由于是平面框架,所以都可以);
2、地震时程曲线的选取 p311
3、积分方法:直接积分中的HHT法
采用直接积分考虑材料非线性,适用于非线性时程分析(而模态积分不考虑材料非线性,不能考虑框架单元的塑性铰)
4、模态阻尼比:混凝土0.05,但蒋师姐用的好像是瑞里阻尼,质量比例系数和刚度比例系数怎么取? p319
由于在地震分析中,重力造成的P-Δ效应明显,故在Pushover分析之前先要进行重力荷载的非线性分析,荷载的大小一般取为重力荷载代表值,由于荷载大小已知,故采用荷载控制方法。在Pushover分析工况,从重力非线性工况开始算起,捕捉应力与刚度的变化。 为什么我看到的是DEAD工况?
上面是我的一些心得和疑问,以上书籍均为《sap2000中文指南》,请大侠指教一下,欢迎指正补充
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报