土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电架空线路工程质量缺陷与防治图文详解

配电架空线路工程质量缺陷与防治图文详解

发布于:2025-10-28 11:09:28 来自:电气工程/供配电技术

来源:输配电线路

[复制转发]


1、杆塔基础

问题: 电杆坑深开挖不足

隐患:

造成电杆倾斜或倒杆

   


原因分析:

1)施工人员对规范标准不熟悉,施工前未开展安全技术交底工作,盲目施工;

2)施工单位自检验收不到位


   

预防措施:

1)加强施工队伍培训学习,熟悉掌握规范标准;

2)加强施工组织管理,施工前认真做好技术交底工作,加强自检验收;

3)基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象。电杆埋深应满足杆高9米埋深1.6米、杆高10米埋深1.7米、杆高12米埋深2米、杆高15米埋深2.5米、杆高18米埋深3米;变压器台的电杆在设计未做规定时,埋深不得小于2米。


问题: 拉线坑开挖不规范

隐患:

导致拉线受力过大、拉线棒变形

 


原因分析:

1)施工未按规范设置马道口,开挖深度不符合图纸要求;

2)施工人过程中缺乏有效监督、检查、抱有偷工思想


 

预防措施:

1)加强施工队伍培训学习,熟悉掌握规范标准;

2)加强施工组织管理,施工前认真做好技术交底工作,加强自检验收;

3)基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象。电杆埋深应满足杆高9米埋深1.6米、杆高10米埋深1.7米、杆高12米埋深2米、杆高15米埋深2.5米、杆高18米埋深3米;变压器台的电杆在设计未做规定时,埋深不得小于2米。


问题: 基础开挖不规范

隐患:

易导致铁塔基础浇筑不规整、沉降,产生安全隐患

 


原因分析:

未按要求及时清除基坑内积水及余土


 

预防措施:

1)加强施工过程的监督检查;

2)基础浇筑前应清除坑内积水及杂物 


问题: 基础钢筋绑扎不规范

隐患:

影响基础承载力降低

 


原因分析:

1)施工人员不熟悉规范标准,未按图纸施工;

2)施工人员偷工减料;


 

预防措施:

1)钢筋加工各种尺寸、弯钩符合规范及设计要求;

2)钢筋焊接符合《钢筋焊结及验收规程》要求, 钢筋绑扎牢固、 均匀;

3)钢筋接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端到钢筋变起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

4)设置在同一构件内的接头宜相互错开,同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率不宜大于50%;

5)做好停工待检 


问题: 混凝土外观质量有缺陷(脱壳、不平整)

隐患:

降低混凝土结构构件的耐久性,影响工程质量

 


原因分析:

1)模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物;

2)钢模板脱模剂涂刷不均匀或局部漏刷;

3)模板接缝拼装不严密,浇筑混凝土时缝隙漏浆;

4)混凝土振捣不密实,混凝土中的气泡未排出 


 

预防措施:

1)模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物;

2)脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷;

3)混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至气泡排除为止;




问题: 地脚螺栓锈蚀、歪斜

隐患:

影响地脚螺栓与塔脚板受力、降低地脚螺栓使用寿命

 


原因分析:

1)浇筑前地脚螺栓固定不牢固;

2)地脚螺栓箍筋尺寸不符合设计要求,安装后形成喇叭口;

3)浇筑前后未对地脚螺栓丝牙采取保护措施 


 

预防措施:

1)浇筑前地脚螺栓校核好位置后将其固定,螺纹部分采取保护措施;

2)基础浇制过程中,应多方位均匀下料,防止地脚螺栓受力不均导致移位;

3)浇筑后及时清除地脚螺栓上的水泥浆;抹上黄油,并用塑料布包裹保护;

4)地脚螺栓箍筋尺寸应符合设计要求,安装后呈自然下垂


问题: 地脚螺栓中心与基础中心偏移

隐患:

影响地脚螺栓在基础上的安全性与可靠性。

 


原因分析:

1)模板及支撑不牢固;

2)地脚螺栓定位不准、不稳固;

3)模板陈旧导致基础断面尺寸不符合要求


 

预防措施:

1)模板及支撑按施工方案施工;

2)地脚螺栓定位准确且固定时采用专用卡具或样板;

3)浇筑浇筑过程经常检查校核地脚螺栓位置;

4)加强对操作人员的技术交底;

5)施工单位加强质量管理和自检验收 


问题: 基础顶面高差过大

隐患:

基础顶面高差过大,造成铁塔倾斜

 


原因分析:

浇筑中测工未严格控制基础顶面标高 


 

预防措施:

1)预防:混凝土初凝前,采用多点控制的方法对基面高差进行测量,严格控制基础顶面标高符合设计及验收规程要求。

2)治理,采取人工打凿,磨光机进行磨平的方法。基础高差符合设计及验收规程后才能进行铁塔的组立。


问题: 基础保护帽开裂

隐患:

基础保护帽开裂,造成铁塔基础不稳

 


原因分析:

1)地脚螺栓未扭紧,铁塔受力后塔脚底板位移;

2)保护帽混凝土砂石料含泥量过大;

3)保护帽混凝土振捣不密实。


 

预防措施:

1)保护帽浇筑前复紧地脚螺栓螺帽,螺帽紧固后才能浇筑保护帽;

2)保护帽施工时,砂、石质量符合要求。混凝土严格按配合比计量配料。

3)保护帽混凝土振捣均匀,密实。浇筑后及是浇水养护。




2、电杆组立

问题: 杆身倾斜

隐患:

电杆倾斜过大容易发生倒杆

   


原因分析:

1)电杆埋深不够;

2)电杆立杆预偏设置不够或方向错误,拉线未按图纸设置

3)立杆后未校正 


   

预防措施:

1)严格按图纸施工,坑深符合设计要求;

2)遇特殊土质,应加装底盘和卡盘;

3)加强立杆过程施工检查

4)合理设置转角、耐张杆预偏 


问题: 回填不满足要求

隐患:

杆根积水,易发生倒杆

 


原因分析:

1)回填未按要求夯实

2)未按要求设置防沉层


 

预防措施:

1)电杆回填时应清除坑内积水、杂物等。回填土应将土块打碎,回填平整,每回填300mm应夯实一次;

2)电杆基坑宜设置防沉土层。土层上部面积不宜小于坑口面积;培土高度应超出地面300mm。经过沉降后应及时回填夯实。硬化路面可不留防沉土台,但应恢复原貌。


问题: 拉线设置不合理

隐患:

杆身倾斜,易发生倒杆

 


原因分析:

1)拉线设置位置受环境限制

2)拉线形式应用不合理

3)拉线分坑角度误差过大


 

预防措施:

1)合理选用拉线形式

2)按规范要求进行拉线分坑


问题: 电杆存在跑浆、裂纹杆身倾斜

隐患:

降低杆身承载力或断杆

 


原因分析:

1)施工前未对材料进行检查;

2)二次运输损坏,产生裂纹 


 

预防措施:

1)施工前应对电杆外观进行检查,不合格产品严禁使用

2)二次运输中采取有效保护措施,严禁野蛮装卸电杆


问题: 杆顶端未封堵

隐患:

电杆钢筋锈蚀,杆心积水,降低电杆使用年限

 


原因分析:

运输及装卸过程中,杆顶堵头损坏;


 

预防措施:

施工前应对电杆外观进行检查,杆顶堵头损坏应及时补齐


问题: 双杆组立不符合规范要求

隐患:

线路扭转角度增大,双杆受力不平衡

 


原因分析:

1)双杆分坑尺寸误差较大;

2)两基坑底部未找平;

3)拉线设置不当,拉线松紧不一致


 

预防措施:

1)按规范要求进行拉线分坑,合理调整拉线松紧度;

2)双杆组立前,须对双杆基坑找平


问题: 分段杆法兰盘、螺栓锈蚀

隐患:

降低法兰盘受力强度,形成安全隐患。

 


原因分析:

1)未按工艺规范要求对电杆法兰盘进行防腐处理

2)成品保护不当


 

预防措施:

1)电杆组立后,及时进行法兰盘防锈、防腐处理;

2)加强成品保护,加强自检验收 




3、接地部分

问题: 接地体连接不规范

隐患:

接头松脱,降低导电率

   


原因分析:

1)未按作业指导书及规范要求施工;

2)设备接地连接未使用专用接地端子;

3) 焊接操作人员不具备相应资质

4)质量管理不到位,工程验收不细致 


   

预防措施:

1)接地体连接均采用双面连续焊接,搭接长度不小于120mm,焊缝厚度不小于8mm,无虚焊、漏焊,焊接后清除焊渣并做防锈、防腐处理;

2)扁钢为其宽度的2倍(4面焊接);

圆钢为其直径的6倍;扁钢与圆钢焊接时,其长度为圆钢直径的6倍;扁钢与角钢焊接时,应由扁钢弯成直角形(或圆弧形)后再与角钢想焊接,此处的焊接应为双面焊;

3)接地引下线与接地体之间采用接线端子和螺栓进行连接,以方便运行时接地电阻测量。连接应可靠牢固;

4)设备接地,连接处使用设备线夹进行连,并做好绝缘包扎;

5)焊接人员相关资质必须经报审合格,确保焊接工艺达到要求



问题: 接地体埋设不符合要求

隐患:

接地埋深不足,接地装置失去保护

 


原因分析:

1)施工人员不熟悉作业标准或工作责任心不强;

2)未设置专人检查基础坑的深度。

3)开挖时未考虑接地体的直径及弯曲变形。


 

预防措施:

1)接地装置敷设时,水平接地体顶面埋设深度不应小于0.6m或0.8m(耕地埋设深度不应小于0.8m,非耕地埋设深度为0.6m),垂直接地体的间距不宜小于5m

2)基坑开挖应设专人检查基础坑的深度,及时测量,防止出现超深或欠挖现象;

3)接地网地沟开挖时要充分考虑敷设接地体时出现弯曲的情况,留出深度富余量;

4)接地沟回填前应清除坑内积水、杂物等


问题: 双杆组立不符合规范要求

隐患:

接地线松脱,未做标识,容易造成人员误触摸

 


原因分析:

1)没有使用专用工具进行接地制弯工作;

2)接地引下线制弯前没有进行调直。


 

预防措施:

1)接地引下线应紧靠杆身,没隔一定距离与杆身固定一次;

2)扁钢接地引出线与电杆采用钢扎带紧贴固定,每一侧钢扎带不少于两处,两侧对称段钢扎带高度一致;

3)扁钢接地引出线喷涂黄绿相间的标识,各色喷涂长度为100mm;

4)接地引下线制作应横平竖直、工艺美观




4、拉线

问题: 拉线缠绕长度不符合规范要求

隐患:

扎线易锈蚀,松脱

   


原因分析:

1)施工人员不熟悉作业标准;

2)未按规范要求施工;

3)尾线预留过长,花缠间隙过大


   

预防措施:

1)加强施工人员技能培训,对施工过程监督检查;

2)线夹露出的尾线长度为300~500mm并与主线绑扎,各段绑扎长度根据钢绞线截面不同而不同,具体如下:钢绞线截面35mm 2 ,下端绑扎150mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;钢绞线截面50 m m 2 或70 m m 2 ,下端绑扎200mm,花缠绑扎200mm,上端绑扎80mm;拉线绝缘子两端绑扎长度要求如下:钢绞线截面35 m m 2 ,绝缘子两端绑扎长度为200mm;钢绞线截面50 m m 2 或70 m m 2 ,绝缘子两端绑扎长度为250mm。

3)拉线绑扎处应做防锈、防腐处理。


问题: 拉线制作、安装不规范

隐患:

易造成拉线金具锈蚀,拉线受力不当,电气间隙不够

 


原因分析:

1)拉棒出土长度不符合要求

2)拉线分坑位置错误

3)UT线夹装设错误

4)拉线棒与拉盘在埋设时位置摆放不正确

5)拉线抱箍安装位置不符合要求


 

预防措施:

1)拉线埋设时,拉棒出土长度一般为300mm,拉棒上端拉环尾部方向向下,楔形线夹安装时,弓背应朝下

2)按规范要求进行拉线分坑;

3)UT线夹螺杆应预留1/3可调长度

4)拉线抱箍应装设在相应的横担中心线下方100mm处。




5、横担、金具及绝缘子安装

问题: 横担安装不规范

隐患:

造成线间距离不足,发生放电、跳闸事故

   


原因分析:

1)横担安装后水平偏差不符合要求;

2)横担选材不匹配,横担材料混代,导致导线线间距离不符合要求 


   

预防措施:

1)做好施工前准备工作及材料配料工作

2)横担选用按照: 线路导线≥120 mm2的使用双横担; 分支线、跌落开关安装时须使用专用横担


问题: 铁附件镀锌层脱落、锈蚀

隐患:

铁附件受损,降低承载力

 


原因分析:

材料到货验收,现场保管不到位


 

预防措施:

1)材料到货做好清点、检查工作

2) 做好成品保护工作 


问题: 并沟线夹使用、安装不规范

隐患:

造成连接处导电性能降低、连接不良发热

 


原因分析:

1)钢芯铝绞线与铜芯电缆连接未使用铜

铝过渡线夹

2)绝缘引流线连接的并沟线夹未安装绝缘护套

3)未按图纸要求安装双并沟线夹


 

防治措施:

严格按设计图纸要求施工


问题: 验电接地环安装安装不规范

隐患:

运行维护、检查过程中停复电挂设接地线困难

 


原因分析:

施工图阅图不仔细,造成施工过程中未按图纸要求装设验电接地环或漏装


 

预防措施:

1)严格按设计图纸中规定要求安装验电接地环;

2) 验电接地环安装在耐张线夹出口外0.2m处,档距大于500m时,应增设接地环


问题: 绝缘子脏污、破损

隐患:

缩短爬电距离,造成放电现象,线路跳闸

 


原因分析:

1)未按要求进行成品保护

2) 施工过程中随意性较大,造成绝缘子脏污、破损


 

防治措施:

1)施工前对污染、破损的绝缘子进行清洁、更换

2)做好成品保护措施 




6、导线展放

问题: 线路架设不规范,通道不符合要求

隐患:

安全距离不足,易导致放电、触电

   


原因分析:

1)线路路径选择不合理,线路交叉跨越勘察不详细;线路通道未按要求清理;

2)架线弧垂控制不满足设计、规范要求 


   

防治措施:

1)合理选择路径,路径应尽量避开树林和村庄,并对线路交叉跨越情况做好统计工作;

2)架线施工完毕后应对线路通道内树木进行清砍,10kV线路与树木最小垂直距离为:裸导线1.5米,绝缘导线0.8米,最小水平距离为:裸导线2米,绝缘导线1米;

3)按设计及规范要求控制弧垂 


问题: 导线连接不规范

隐患:

发生断线

 


原因分析:

未按规范要求使用压接管进行导线接续


 

防治措施:

1)导线的连接不允许缠绕,应采用专用的线夹、接续金具连接;

2)绝缘线连接后必须进行绝缘处理

3)导线连接必须符合规范要求 




7、安健环设施

问题: 线路杆塔标识不规范

隐患:

不方便运行维护

     


原因分析:

1)公路边杆塔未安装反光标识

2)线路运行、警示标识涂刷、安装不规范

3)未按规范要求装设相序牌


     

防治措施:

1、在公路边或在其它容易受外力破坏的杆塔(包括    0.4kV 电杆)上应用反光油漆刷涂成红白相间标志   或用红白间的反光铝膜粘贴作为危险警告标志,刷涂或粘贴的范围从杆塔脚向上1.5m 范围内;

2、架空线路每基杆塔应挂设标志牌,标志牌内容包括:变电站名,电压等级,线路名称,杆塔编号,运行单位名称及联系电话;

3、标志牌安装高度底边距地面 2.5~3.5m,应不妨碍上下杆塔,可根据现场条件增设支架安装;

4、相序标识应在线路起点、分支、终端位置分别悬挂 。


文根据云南电网的《基建工程质量缺陷防治》培训课件编辑整理, 版权归属原作者所有,如有侵权请联系删除由于原始资料较老,可能部分不符合现有工艺要求,所以文仅供参考

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

800米山路,90秒直达!如何做到的?

.................................................. .................................................. “3号准备起飞,4号注意保持距离。”

回帖成功

经验值 +10