土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户计量单管跨越式系统设计

分户计量单管跨越式系统设计

发布于:2008-04-26 17:28:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
分户计量单管跨越式系统设计中,三通温控阀的阻力是如何计算的?在honeywell的样本中,暖气恒温阀三通阀体DN20三通恒温阀800kg/h时,阻力竟高达29802Pa。而北京分户计量规程中规定户内系统的阻力不宜大于30kPa。
按后者的要求,分户计量的单管系统还有办法做吗?三通阀的阻力是不是太大了?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 二虎
    二虎 沙发
    做分配器系统要好点
    2008-05-03 00:20:03

    回复 举报
    赞同0
  • wolker
    wolker 板凳
    即使按3KPa每个三通温控阀来计算,如果户内要接8组散热器,再有入口阻力+管路+散热器等局部损失:8*3+10+41*100/1000*3=46kPa,也比2000版的北京分户计量规程中描述的户内系统不宜大于30KPa有出入。
    上述为估算数据:假设局部阻力为沿程阻力的2倍,塑料管的比摩阻按41Pa/m。
    2008-05-02 17:34:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家都是选用什么类型的散热器

如题

回帖成功

经验值 +10