咨询:局部检测的项目,检测报告中建筑信息如何填写
在消防检测时经常遇到对被检测项目 仅占本建筑的局部几层, 在检测报告上填写单体建筑信息时,建筑高度、建筑面积、建筑层数等信息 是填写被检测项目所在的 楼层高度建筑面积和层数 还是填写整栋建筑的 楼层高度建筑面积和层数 然后在报告上备注 该项目的所在的楼层高度建筑面积和层数。请领导在百忙之中抽出时间给予解答,谢谢!
法制与社会消防工作处回复:
因为该项目不属于整体建筑的检测,只是局部检测,只要在报告中 明确表示出是局部检测就可以, 因此这两种方式都可以。
一是 直接填写所在楼层的高度、项目的面积和层数;
二是 填写整体建筑的楼层、面积和层数,在备注中说明“所在楼层的高度、项目检测面积和层数”。