污水处理厂的仪表和自控系统的单体试车和初步验收应注意事项
1.仪表分就地随设备仪表和变送器系统仪表,其中还分机械仪表和电子显示表。仪表单体试验和初步验收主要内容包括:
①各机械仪表的机械调零和校正。
②各电子显示仪表和校正。
③各监测控制仪表一次表的通电试验、校正,和二次表的通电试验、校正。
2. 自控系统的单体试车和主要内容包括:
①各 PLC 系统的调试。
②检查各 PLC 系统与机应 MCC 之间的连线是否正确。
③各 PLC 的接地是否可靠。
④各电机、阀门的状态和信号在 PLC 上反映是否对应和正确。
⑤检查各控制仪表及分析仪表信号输入情况是否正确。在中央控制室内的显示屏上的信号、曲线、开、停、故障信号等能否被记录和打印。⑥对软件的检查、PLC 系统对软件执行情况的检查。
⑦中央控制室能否对全系统进行监视、控制、记录以及执行情况。
3. 自控系统及仪表单体试车注意事项
①上述自控系统及仪表在单体试车及验收前应认真阅读供货方提供的资料和说明书以及有关施工图、竣工图、设计文件、图纸。还应熟悉维护、保养方法。
②自控系统的软件应有备份。其硬件为高科技精细产品,测试时应格外小心,避免因使用不当造成损失。
③属国内产品应由供货商或代理商的技术人员指导进行调试和测试,引进设备应在外方技术人员参加并指导的情况下进行调试和测试。