分布式光伏项目 施工标准之 线缆敷设
本 文 解读 的 分布式光伏项目施工标准,其 所有技术要求均源自《光伏发电站施工规范》(GB 50794)及行业实操标准,可作为线缆敷设施工与验收的可视化参考。
一、桥架材质与选型:耐候性与适配性核心
1.1 核心技术要求
材质禁用:严禁使用喷塑、烤漆类桥架(室外环境耐候性差,1-2 年易脱层锈蚀,影响线缆绝缘) 。
推荐材质:优先选用铝合金桥架(轻便、防腐性优,适合屋顶 / 轻型结构)或热浸锌钢制桥架(承重强、耐冲击,适合地面 / 重型线缆) 。
结构选型:室外水平敷设必须用梯架式桥架(利于散热、防积水,避免线缆受潮);禁止使用托盘式、槽盒式桥架(室外易积水,鼠类易筑巢咬损线缆)。
类别 |
常见错误做法 |
正确做法(图片示意) |
材质选择 |
采用喷塑 / 烤漆桥架,表面涂层易剥落 |
选用银白色铝合金桥架或银灰色热浸锌梯架桥架,无涂层脱落痕迹 |
结构形式 |
室外水平用托盘式桥架,底部积水 |
用梯架式桥架(网格底栏),雨水可直接滴落,无积水风险 |
二、桥架支架安装:稳固性与防水保护并重
2.1 核心技术要求
支架材质与防腐:金属支架需做热浸锌或镀锌 + 喷漆防腐(室外 / 潮湿环境必须双重防腐) 。
屋面适配安装:水泥屋面必须预制混凝土基础墩(尺寸≥200×200×150mm,强度 C30,带预埋螺栓),禁止直接将支架固定在屋面防水层;柔性防水卷材屋面,其 支架底部需垫3mm 厚丁基橡胶防水垫(延伸原防水层,避免支架压破卷材) 。
支架间距:水平安装间距 1.5~3.0m,垂直安装间距≤2.0m(确保桥架无下垂变形)。
2.2 常见错误与正确做法对比
类别 |
常见错误做法 |
正确做法 |
支架材质 |
用 C 型钢(无防腐)作支架,易锈蚀 |
用热浸锌角钢支架(50×50×5mm),表面无锈迹 |
屋面保护 |
支架直接打膨胀螺栓穿透防水层,导致漏水 |
水泥屋面设混凝土基础墩,柔性屋面垫防水垫,支架固定在基础 / 垫材上 |
三、桥架转弯与分支:专用配件保障线缆安全
3.1 核心技术要求(转角无配件 vs 专用转角件)
配件适配:桥架转弯(90°/45°)、分支处必须用专用连接配件(如 90° 转角梯架、三通分支件),禁止现场切割桥架直接弯折 。
弯曲半径:线缆弯曲半径需满足,4mm2 及以下光伏电缆≥40mm,10mm2 及以上电力电缆≥100mm 。
固定方式:配件与桥架连接必须用不锈钢螺栓(M8×20mm) ,禁止用自攻钉(易松动、防锈差)。
3.2 常见错误与正确做法对比
类别 |
常见错误做法 |
正确做法 |
转角处理 |
桥架直接切割弯折,无倒角,线缆易划伤 |
用弧形转角梯架配件,内侧倒角(无锋利边缘) |
固定方式 |
自攻钉固定配件,钉头外露划伤线缆 |
不锈钢螺栓固定,螺栓头朝向桥架外侧,无外露 |
四、线缆敷设与防护:绝缘保护与排布规范
4.1 核心技术要求(线缆杂乱 vs 分隔敷设)
交直流分隔:同路径线缆需交直流分开敷设(如直流光伏电缆走上层梯架,交流电力电缆走下层梯架),或同槽敷设时用金属隔板分隔(厚度≥1mm) 。
桥架填充率:桥架内绝缘导线总截面(含外护套)≤桥架内截面的40% (避免线缆过密导致散热不良) 。
绝缘保护:敷设时禁止拖拽线缆(用放线架匀速牵引),避免绝缘层破损;直流电缆在桥架外敷设或跨距>1m 时,必须穿PE 管(Φ20~32mm,防紫外线) 或金属波纹管,管两端用专用管接头固定。
4.2 常见错误与正确做法对比
类别 |
常见错误做法 |
正确做法(图片示意) |
线缆排布 |
交直流线缆混放,用普通透明胶带包扎固定 |
交直流线缆分层 / 分隔敷设,尼龙扎带固定(间距≤300mm),无胶带残留 |
外敷设防护 |
直流电缆裸露敷设,无穿管保护 |
穿黑色防紫外线 PE 管,管与桥架用侧接管接头连接,无松动 |
桥架入口 |
线缆直接穿入桥架,无密封保护 |
用专用锁母(与桥架孔径匹配)固定线缆,缝隙处填防火胶泥 |
五、桥架接地系统:导通性与连接可靠性
5.1 核心技术要求(无跨接 vs 铜绞线跨接)
跨接导体:桥架本体之间的连接板两端,必须跨接镀锡铜绞线(截面积≥4mm2,两端压接镀锡铜鼻子);桥架与接地网连接用ZCBVR 1×16mm2 铜芯电线(阻燃、耐候) 。
固定方式:接地扁钢(40×4mm)与桥架、支架、逆变器等设备连接时,必须用M10 防松螺栓(带弹簧垫圈) ,禁止用自攻钉(连接不可靠,易锈蚀脱落)。
5.2 常见错误与正确做法对比
类别 |
常见错误做法 |
正确做法(图片示意) |
跨接处理 |
桥架连接板无跨接,或用细铜丝临时连接 |
每块连接板两端跨接 4mm2 镀锡铜绞线,铜鼻子用螺栓固定 |
接地固定 |
自攻钉固定接地扁钢,接触不良 |
防松螺栓固定扁钢,接触面打磨除锈(露出金属本色) |
六、地埋电缆防护:埋深与保护措施达标
6.1 核心技术要求(无防护 vs 达标埋深)
埋深要求:普通地面(如绿地) 下 电缆表面距地面≥0.7m;农田 / 车行道下≥1.0m(车行道需额外穿 Φ110mm CPVC 管保护) 。
特殊场景:引入建筑物、穿越地下构筑物时,可浅埋(≥0.3m),但需穿双层 PE 管(Φ50×3mm) ,管两端密封防水。
6.2 常见错误与正确做法对比
类别 |
常见错误做法 |
正确做法(图片示意) |
埋深不足 |
电缆埋深仅 0.3m,无保护管 |
绿地埋深 0.8m,车行道下埋深 1.2m+CPVC 管保护 |
防护缺失 |
电缆直接接触土壤,无防腐蚀措施 |
地埋电缆选用铠装型(如 YJV22),或穿 PE 管隔离土壤 |
七、总结与验收要点
1. 视觉验收核心:
桥架:材质为铝合金 / 热浸锌,无涂层脱落,转弯用专用配件 。
支架:混凝土基础墩 / 防腐金属支架,无防水层破坏 。
线缆:交直流分隔,绝缘层无破损,地埋达标 + 防护 。
接地:跨接铜绞线完整,螺栓固定无自攻钉。
2. 功能测试:
桥架接地电阻≤4Ω(用接地电阻测试仪检测);线缆绝缘电阻≥10MΩ(DC1000V 摇表测试);地埋电缆打压测试:0.8MPa 压力下 30min 无渗漏(穿管时)。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 377 人订阅
阅读下一篇
光伏电站防逆流保护与孤岛保护光伏电站防逆流保护与孤岛保护 光伏电站配置防逆流保护,关键是“具备防逆流功能”,可通过逆变器、集成保护单元等载体实现;防逆流保护核心是“管控正常运行时的功率流向”,孤岛保护是“故障时的安全隔离”,两者需协同配置,不可替代;配置前需确认当地电网公司接入细则(如逆功率阈值、数据上传要求),确保保护功能符合验收标准,避免并网受阻。本
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发