有朋友问:   照明器的频闪效应可视度SVM适用于室外场所吗?
    照明器的SVM   与室内外没有关系,与光输出频率、物体移动速度有关。   光输出频率范围为   80Hz~2000Hz,    物体移动速度不超过   4m/s。SVM=1   时,刚好可见   ; SVM<1    时,频闪不可见   ; SVM     1   时,可见。
从应用角度,可参考下列标准要求:
  • GB 55016-2021 ,儿童及青少年长时间学习或活动的场所选用光源和灯具的频闪效应可视度( SVM )不应大于 1.0

  • GB/T 50034-2024,人员长期工作的房间或场所采用的照明光源和灯具,其频闪效应可视度(SVM)不应大于1.3。

  • GB/T 50378-2019(2024 ,人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具,其频闪效应可视度( SVM )不应大于 1.3。

  • NEMA 77 - 2017  ,照明光源和灯具 SVM 限值为不大于 1.6 

  外大多场所不关注照明装置的频闪,但体育照明例外,体育照明采用频闪比考核频闪,而不是SVM。 频闪比是在某一频率下,光输出最大值与最小值的差与两者之和的比。最大值和最小值是幅值,并不是人眼所关注的,而是电视转播对频闪的要求。电视转播画面清晰度越高对频闪要求也越高,摄像速度越快对频闪限制也越严格!摄像机拍摄速度不大于1000fps,频闪比不大于2%即可;   摄像机拍摄速度不大于600fps,频闪比可以放宽,不大于6%。国际足联FIFA、CIE83、奥运会标准等均采用频闪比考核体育照明的频闪。
最后还要说明,SVM和频闪比可以找厂家索取,是产品的技术参数。另外,这两个指标可以通过仪器测量得出。