土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 铸铁管道安装和设备箱体安装

铸铁管道安装和设备箱体安装

发布于:2025-10-14 07:59:14 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]

一、铸铁管道安装

1.基本要求

(1)安装前必须将承口、插口及法兰压盖工作面上的泥沙及制作毛刺清除:

(2)承插过程中要保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线:

(3)拧紧螺栓时,要使密封圈均匀受力,应逐个逐次拧紧。

 

1  立管安装

铸铁管道因具有较高的强度、耐腐蚀性和良好的密封性,在建筑排水、市政管网等领域应用广泛。其安装质量直接影响系统的排水通畅性和使用寿命,以下从前期准备、承插连接及螺栓紧固三个关键环节,明确施工技术要求与质量控制标准。

2、安装前预处理要求

安装前必须对管道的承口、插口及法兰压盖的工作面进行彻底清理,清除表面附着的泥沙、铁锈、油污及制作过程中产生的毛刺、飞边等杂物。清理时可采用钢丝刷、砂纸或专用清理工具,确保工作面平整光滑。此举不仅能避免杂物影响接口密封性能,还能防止安装过程中划伤密封圈,为后续连接质量奠定基础。

3、承插连接精度控制

承插过程中,必须保证插入管的轴线与承口管的轴线在同一直线上,确保管道同心度。安装时可采用线坠或水平尺辅助校准,使两管道的中心线偏差不超过 1mm/m。插入前,需在插口端均匀涂抹润滑剂(如肥皂水或专用润滑剂),然后缓慢将插口推入承口,直至达到预定位置(通常以插口标记线与承口端面齐平为准)。插入过程中若遇到阻力,不得强行敲击,应检查轴线是否偏差或有无杂物阻挡,调整后再继续操作,避免因管道歪斜导致接口密封不严或管道损坏。

 

2  水平管道安装

4、螺栓紧固规范

采用法兰连接或法兰压盖式连接时,拧紧螺栓需遵循 均匀受力、逐个逐次拧紧的原则。具体操作如下:

· 先将所有螺栓拧至初紧状态(以密封圈轻微压缩为宜),确保法兰面与密封圈贴合均匀。

· 按照对角交错的顺序逐个拧紧螺栓,每次拧紧的幅度不宜过大(通常为 1/4 圈),反复多次直至所有螺栓达到规定力矩。

· 螺栓最终拧紧力矩需符合设计要求或产品说明书规定,避免过松导致渗漏或过紧造成法兰变形、螺栓断裂。

· 拧紧过程中需随时检查法兰面的平行度,确保偏差不超过 0.2mm/m,防止因受力不均导致密封圈局部损坏。

 

3  管道安装

二、设备箱体安装

1.基本要求

(1)安装机柜面板,架前应预留0.8m空间,机柜背面离墙距离0.6m,以便于安装和施工;

(2)机柜不宜直接安装在活动地板上,宜安装设备的底平面尺寸制作底座,底座直接与地面固定,机柜固定在底座上,然后铺设活动地板:

(3)设备安装严格按照图纸规划进行安装,一般遵循光纤类配线架居上,有源设备居中,数据语音类配线架居下的原则,有源设备必须做有效接地,接地线缆绕接方法一致。

 

1  机柜安装

2、机柜安装空间预留(架前与架后)

机柜安装需预留充足操作空间,确保设备安装、线缆连接及后期维护无阻碍,具体空间要求如下:

架前操作空间安装机柜面板(含设备正面操作、模块插拔、显示屏查看区域)后,架前应预留 0.8m 的空间,该空间需保持畅通,无墙体、其他设备、管道等障碍物遮挡:

空间用途:满足人员站立操作(如插拔设备模块、连接线缆、读取设备状态),同时预留工具存放与应急操作空间(如使用万用表、示波器等仪器时的活动范围);

特殊场景:若机柜需频繁进行设备扩容或故障处理(如机房核心机柜),架前空间宜扩大至 1.0-1.2m,提升运维效率。

机柜背面离墙距离机柜背面(含线缆排布、接口扩展、散热通风区域)离墙距离需保持 0.6m,具体可根据机柜背面设备接口数量与线缆粗细微调:

散热需求:确保机柜背面散热孔与墙面保持足够距离,避免墙面阻挡空气流通(尤其有源设备运行时会产生热量,需通过背部通风散热),防止设备过热死机;

运维需求:人员可绕至机柜背面进行线缆梳理、接口检查(如排查故障线缆、更换损坏接头),操作时手臂活动无局促感;若背面连接大量电源线、光纤,距离可适当增大至 0.8m,便于线缆管理。

3、机柜底座设置规范(避免直接安装于活动地板)

为确保机柜固定牢固、避免活动地板承重不足或变形,机柜安装需优先设置专用底座,具体要求如下:

底座制作原则机柜不宜直接安装在活动地板上,需根据设备的底平面尺寸制作底座:

底座尺寸:底座的长度、宽度需比机柜底平面尺寸大 50-100mm(如机柜底面尺寸为 600mm×800mm,底座尺寸宜为 650mm×850mm),确保机柜放置后边缘不超出底座,且底座能完全承载机柜重量;

底座材质:优先采用镀锌角钢(如∠50×5)或槽钢(如 [10)焊接制作,材质厚度需根据机柜总重量确定(单机柜重量≤500kg 时,角钢厚度≥5mm;重量>500kg 时,厚度≥6mm),确保底座承载力不小于机柜总重量的 1.5 倍。

底座与机柜固定流程

底座安装:底座需直接与地面(混凝土地面或地面基层)固定,采用膨胀螺栓(规格不小于 M10,钻孔深度≥120mm),每块底座固定点不少于 4 个(位于底座四角),拧紧后用水平仪校准底座水平度,偏差≤2mm/m,防止底座倾斜导致机柜偏移;

机柜固定:将机柜放置在底座上,对齐机柜与底座的固定孔(若未预设固定孔,需现场钻孔,孔径与螺丝匹配),采用镀锌螺栓(M8-M10)将机柜与底座连接,每侧固定点不少于 2 个,拧紧力矩控制在 20-25N?m,确保机柜无晃动;

活动地板铺设:机柜与底座固定完成后,再铺设活动地板(如防静电地板),地板需与底座边缘平齐(偏差≤2mm),且地板与机柜之间需预留 5-10mm 缝隙,便于地面潮气排出与机柜底部散热。

4、机柜内部设备布局原则

设备安装需严格遵循施工图规划,同时按 功能分区、便于运维原则排布,核心布局规则如下:

分层布局原则内部设备安装一般遵循 光纤类配线架居上,有源设备居中,数据语音类配线架居下的原则,具体分层逻辑与原因:

上层(光纤类配线架):光纤配线架(ODF)体积较小、重量较轻,且光纤需避免受其他设备干扰,安装在上层(距机柜顶部 100-200mm)可减少线缆交叉,同时便于光纤熔接与测试;

中层(有源设备):有源设备(如交换机、路由器、电源模块)运行时需散热,安装在机柜中层(距机柜底部 400-800mm,对应人体站立操作高度),既能保证上下通风(避免上层配线架遮挡散热孔),又便于设备面板操作(如按键、指示灯查看);

下层(数据语音类配线架):数据配线架(如网络配线架)、语音配线架(如电话配线架)需频繁与终端设备线缆连接,安装在下层(距机柜底部 100-300mm)可降低弯腰操作频率,提升接线效率,同时避免下层地面潮气直接影响设备。

布局细节控制

设备间距:相邻设备之间需预留 50-100mm 间隙,尤其有源设备之间,确保空气流通散热,避免设备紧贴导致局部温度过高;重量均衡:重量较大的设备(如大功率电源柜、高密度配线架)需分散安装在机柜不同层,避免单侧或单层重量集中导致机柜倾斜;

线缆路径:布局时需提前规划线缆走向(如光纤从上至下、电源线从左至右),确保设备接口与机柜线缆入口对应,减少线缆交叉缠绕。

2  机柜支架安装

5、有源设备接地规范

有源设备(如交换机、服务器、电源模块)必须做有效接地,防止静电积累或漏电引发设备故障,具体要求如下:

接地线缆要求

线缆选型:接地线缆需采用铜芯绝缘导线,截面积根据设备功率确定(单机功率≤500W 时,截面积≥2.5mm?;功率>500W 时,截面积≥4mm?),线缆绝缘层颜色需统一(优先采用黄绿双色,符合接地标识规范)

线缆长度:接地线缆长度宜短不宜长,避免过长导致接地电阻增大(推荐长度≤2m),若需延长,需采用多股铜芯线并确保接头压接牢固。

绕接方法与接地电阻

绕接一致性:所有有源设备的接地线缆绕接方法需一致,推荐采用 “环形压接” 法:将线缆端部剥去 10-15mm 绝缘层,弯成环形(直径与接地螺栓匹配),套在设备接地端子上,用平垫圈、弹簧垫圈、螺母依次固定,拧紧力矩控制在 10-15N?m,确保接触紧密无松动;严禁采用 “缠绕式” 连接(易导致接触不良);接地电阻:接地系统需与建筑接地干线连接,接地电阻值≤4Ω(联合接地时≤1Ω),安装后需用接地电阻测试仪检测,确保所有有源设备接地电阻达标,避免因接地不良导致设备死机或信号干扰。

6、验收与测试标准

1外观与空间验收

机柜架前空间≥0.8m,背面离墙距离≥0.6m,空间无遮挡;底座制作符合尺寸要求,与地面、机柜固定牢固,水平度偏差≤2mm/m;活动地板铺设平齐,与机柜缝隙合规;内部设备按 “上光纤、中有源、下数据语音” 原则布局,间距均匀,重量均衡。

2接地与功能测试

有源设备接地线缆规格合规、绕接一致,接地电阻≤4Ω;模拟设备运行:启动有源设备(满负荷运行 1 小时),检查设备散热正常(机柜内部温度≤40℃),无异常噪音或死机;线缆连接测试:检查设备接口与配线架连接通断,信号传输稳定(如网络设备测试速率达标,无丢包)。

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    管道和设备安装技术,供大家学习和参考

    2025-10-15 08:07:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

环保大厅

返回版块

5303 条内容 · 75 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

支吊架制作安装工艺标准

支吊架制作安装工艺标准

回帖成功

经验值 +10