土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采用生物滤池处理污泥治理废气的不锈钢304水箱被腐蚀的原因探讨

采用生物滤池处理污泥治理废气的不锈钢304水箱被腐蚀的原因探讨

发布于:2025-10-14 07:13:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

采用生物滤池处理污泥治理废气的不锈钢304水箱被腐蚀的原因探讨

生物滤池处理污泥臭气时,配套的不锈钢304循环/加湿水箱在投运1~3年后普遍出现外壁或焊缝区锈斑、点蚀甚至穿孔。综合已返回的搜索结果及现场案例,可把腐蚀动因归结为"四高一膜"——高Cl?、高H?S、高湿、高应力,外加一层微生物膜协同破坏,具体机理与证据如下:

1.Cl?——破坏钝化膜的"头号杀手"

污泥脱水机房常投加PAM、PAC或次氯酸钠,喷淋/加湿水Cl?轻易>300mg/L,远高于304在60℃下的临界Cl?≈90mg/L;Cl?优先吸附于Cr?O?膜,挤占氧原子并生成可溶性CrCl?,形成20–30μm点蚀核。实测某厂循环液Cl?420mgL,水箱底部6个月即出现肉眼针孔。

2.H?S与硫酸——引发酸化+去极化

生物滤池进气含50–300ppmH?S,部分被连续喷淋水吸收后生成HS?/S2?,液相pH可降到4–5;S??与Fe?+结合成FeS黑色沉积,导致缝隙区氧浓差电池,进一步降低钝化电位。文献在腐蚀焊缝处检出大量好氧菌与FeS,腐蚀区开路电位比未腐蚀区正200mV以上,满足缝隙腐蚀再钝化电位条件。

3.高湿+保温层下腐蚀(CUI)

水箱外壁通常包岩棉保温+铝皮;密封胶老化后,大气中Cl?、SO?随雨水渗入,壳壁长期维持"湿膜"状态,温度30–45℃时腐蚀速率最大,极难被发现。

4.高焊接残余应力——SCC的"帮凶"

304水箱板厚1.5–2mm,现场多采用连续角焊,未做固溶处理;拉应力+Cl?+H?S→奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂(SCC),裂纹沿晶界或穿晶扩展,宏观呈"龟背纹"客车水箱案例显示,焊缝区因局部钝化被电弧破坏且应力集中,Cl?314mgL条件下1年锈穿。

5.微生物膜(biofilm)——"自加速"微环境

污泥废气携带大量好氧菌、SRB;菌体及胞外聚合物(EPS)粘附于箱壁,形成局部厌氧区,SRB把SO???→S??,持续供酸;膜下金属电位升高>再钝化电位,点蚀一旦启动便自催化。

电化学阻抗显示,覆膜7d后电荷转移电阻下降一个数量级,腐蚀电流增大约8倍。

6.现场快速诊断小贴士

冷凝液pH<5或Cl?>100mgL,即判定高风险;

焊缝区10×放大镜见"黑点+微裂纹",可确认点蚀/SCC;

手持XRF测Fe/Cr比,若Cr局部<10%,钝化膜已破坏。

7.防护/升级建议

1材质:Cl?>150mgL或H?S>100ppm,直接选316L(Mo≥2%)或2205双相钢;

2焊接:采用整体固溶退火(1050℃快冷)或焊缝局部喷丸,残余应力<100MPa;

3涂层:内壁喷食品级环氧或氟碳涂层(干膜150μm),阻断Cl?-基体接触;

4水质:增设Na?CO?缓冲,维持循环液pH7–8,Cl?>300mgL时强制排换水;

5外护:保温层外覆0.7mm铝皮,搭接≥5cm,杜绝雨水渗入,避免CUI;

6监测:安装电阻探针,腐蚀速率>0.05mma报警,提前检修。

结论"高Cl?+硫化物+生物膜"三重作用下,304的Cr?O?钝化膜被持续击穿,局部进入"点蚀-缝隙-SCC"自加速循环,是生物滤池循环水箱腐蚀的根本原因。若现场测得循环液Cl?>150mgL且pH<6,应优先升级材质至316L并配套涂层、排凝与pH调控,否则1–2年内即可出现穿孔泄漏,维修费用可达初始材料差价的3–5倍。


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    生物滤池在市政污水处理厂的应用,供大家学习和参考

    2025-10-15 07:34:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.86 万条内容 · 1491 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有人懂养殖场污水处理的菌藻处理技术吗

我发现在污水处理方面有利用“菌藻”来处理养殖类污水,并且已经运用到实际项目中,能否来个大佬帮忙分析分析

回帖成功

经验值 +10