高电压、大截面电缆敷设后,应采取哪些措施释放热应力?      
         

答:

高电压、大截面电缆敷设后,应采取措施,满足热应力释放的要求。如在高压大截面电缆敷设后,锯开电缆密封头,重新封上既满足热机械应力伸出长度又满足密封防水要求的密封专用装置,根据厂家要求,给予一定的放置时间以释放热机械应力。

出处:《高压电缆及通道工程生产准备及验收工作审查要点》第二十五条(七)