请教一下各位老哥,一个有顶盖的水池施工方案,选用钢板桩支护,现在这个水池的顶板标高比室外地面还要高,水平支撑会和水池侧壁冲突,应该如何施工?在水平支撑处设置冷缝预埋止水钢板,浇筑支撑以下部分回填拆撑吗?
全部回答(1 )
可以这样的。
钢板桩支护需要,按你拆撑及换撑工况验算支护结构的稳定性及变形,保证周边环境及支护结构的安全。
同时要验算水池结构在这种换撑工况下,结构承载力是否满足。