母线的相色标识应符合下列规定:
1、三相交流母线,A相应为黄色,B相应为绿色,C相应为红色 。
2、 三相电路的零线或中性线应为淡蓝色。
3、 单片、多片母线及槽型母线的可见面应涂相色。
4、相色涂刷应均匀、不易脱落,不得有起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致。
5、母线的螺栓连接处及支撑点处、母线与电器的连接处,以及距所有连接处10mm以内的地方不应涂刷相色。
6、母线装有热缩套管的,应与其相色标识统一。
摘录于《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》(DL/T 5759 -2017 )