土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱制作标准

配电箱制作标准

发布于:2025-09-23 10:45:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

 

(依据施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 及国家现行强制性标准的规定)  

图片

1、 采用 TN-S( 电源中性点直接接地的三相五线制) 接零保护系统。  

2、 采用 二级 漏电保护系统( 总配电箱和开关箱 )。  

3、 配电系统设置配电柜或 总配电箱,分配电箱,开关箱三级 配电。  

4、 配电箱,开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2MM ,配电箱箱体钢板厚度不得小于 1.5MM ,箱体表面应做防腐处理。  

5、 配电箱,开关箱应装设端正,牢固。固定式配电箱,开关箱中心点与地面垂直距离应为 1.4 1.6M 。移动式配电箱,开关箱应装设在坚固,稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为 0.8 1.6M  

6、 配电箱,开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体固定在配电箱,开关箱箱体内。 金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。

7、 配电箱的电器安装板上必须有分设 N 线端子板和 PE 线端子板。 N 线端子板 必须与金属电器安装板 绝缘 PE 线必须通过 PE 线端子板连接。  

8、 配电箱,开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志符合规范的要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露导电部份。  

9、 配电箱,开关箱的金属箱体,金属电器安装板及电器正常不带电的金属底座,外壳等必须通过采用 编织软铜线 做电气连接。  

10、 配电箱,开关箱的箱体尺寸应与箱体内电器数量和尺寸相适应,箱内电器安装板板面电器安装尺寸可按照下表确定:  

配电箱,开关箱内电器安装尺寸          选择值

11、 配电箱,开关箱的进,出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。  

12、 配电箱,开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面。  

13、 配电箱,开关箱外形结构应能防雨,防尘。  

14、 配电箱,开关箱内的电器必须可靠,完好。严禁使用破损,不合格的电器,必须使用有 3C 认证的国家检验合格产品。  

15、 总配电箱必须配备: 总隔离开关,总漏电保护器 (同时具备短路,过载,漏电保护功能), 分隔离开关,分漏电保护器 (同时具备短路,过载,漏电保护功能)。  

16、 隔离开关应设置于 电源进线端 ,分断时具有 明显的断开点 ,并能同时断开电源的 所有极。  

17、 总配电箱应装设 电压表,电流表,电度表,电压转换开 关及其它需要的仪表。  

18、 装设电流互感器时, 二次回路 必须与保护零线有一个连接点,且 严禁断开电路  

19、 分配电箱应装设 总隔离开关 总断路器 分隔离开关,分路断路器 ,其设置和选择应符合规范要求。  

20、 开关箱必须装设 隔离开关 漏保 (短路,过载,漏电保护功能);当断路具有可见分断点时,可以不另设隔离开关。  

21、 开关箱中各种开关电器的整定值和动作整定值应与其控制用电设备整定值和特性相适应。  

22、 漏电保护器应装设在总配电箱,开关箱 靠近负荷的 一侧,且 不得用于启动电器设备 的操作。  

23、 漏电保护器的选择应符合国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》 GB6829 和《漏电保护器安装和运行的要求》 GB13955 的规定。  

24、 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流 不大于 30MA ,额定漏电动作时间 不大于 0.1S  

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于 15MA ,额定漏电动作时间不应大于 0.1S  

25、 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应 大于 30MA ,额定漏电动作时间应 大于 0.1S ,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积 不应大于 30MA.S

如有侵 权,请联系删除  

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高低压配电柜选型与配置技术手册

高低压配电柜选型与配置技术 参数 高低压配电柜选型与配置技术,涵盖设备分类、技术参数、选型原则及安装要求等内容,适用于工业与民用建筑、市政设施、电力系统等领域的变配电工程中高低压配电柜的选型、配置与验收工作 的重要参考 。 一、 高压开关柜 分类 1. 按绝缘方式分类

回帖成功

经验值 +10