土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空输电线路多雷区的运行要求?

架空输电线路多雷区的运行要求?

发布于:2025-09-04 11:29:04 来自:电气工程/供配电技术

来源:输配电线路

[复制转发]

..................................................
         
架空输电线路多雷区的运行要求?      
         

答:

1、  应按照线路的重要程度、走廊雷电活动强度、地形地貌及线路本体结构的不同,采取安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻等差异化防雷措施,加强线段防雷保护。 
2、  雷雨季节前,应做好防雷设施的检测和维修,落实各项防雷措施,同时做好雷电定位观测设备的检测、维护、调试工作,确保雷电监测预警系统正常运行。 
3、  雷雨季期间,应加强对防雷设施各部件连接状况、防雷设备和观测装置动作情况的检测,并做雷电活动观测记录。 
4、  应做好被雷击线路的检查,对损坏的设备应及时更换、修补,对发生闪络的绝缘子串的导线、地线线夹必须打开检查,必要时还须检查相邻档线夹及接地装置。 

5、  结合雷电监测预警系统的数据,组织做好雷击故障分析,总结现有防雷设施效果,研究更有效的防雷措施,并加以实施。 


《 架空输电线路运行规程》(DL/T 741-2019 第9.3条

.......... .......... .......... .......... ..........

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店机电安装经验建议

  1、高低压配电 1)高低配值班室需要安装空调,需要加大送排风量进行散热。尤其在夏季时,由于变压器运行产生的热量,导致配电房的温度会非常高,对设备的正常使用和使用寿命都会造成影响。 2、室内电气安装 1)装修阶段,设计师会在石材、玻璃的背景后面设计一些背景灯光,这些灯具在安装之前要充分考虑便于维护保养,装修和灯光两个工种相互之间要协调解决,有必要时请设计考虑变更,否则在灯具出现故障时维修困难,反而影响效果。