土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 排架外包墙体太高如何处理
最近做一个排架,混凝土柱钢屋架,层高12m,10t吊车!外包墙!
对于墙体的处理我是加了三道圈梁,构造柱间距4m一个!但是有人说我的墙体太高了,应该在中间位置加一道框架大梁,把墙体分成两段。这样上部的墙体荷载就传到排架柱上去了!
请问这两种做法哪个好些?第二种方法有没有实践经验?

全部回答(5 )

  • 设计小兵
    还是要加混凝土梁,分高度将墙体荷载传到排架柱上
    2014-05-22 12:01:22 来自 PC 评论 举报
  • 我做的一个17米高排架外包墙,用纵向混凝土梁挑耳承担墙体重量,分别是7米设,12米设,17米设
    2014-05-21 15:44:21 来自 PC 评论 举报
加载更多