来源:暖通君工作室
一、冷冻水管道(≥5℃)
|
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
||
|
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
15~25 |
25 |
15~25 |
25 |
32~80 |
30 |
32~80 |
30 |
|
≥ 100 |
35 |
≥ 100 |
35 |
|
室外 |
15~25 |
35 |
15~25 |
30 |
32~80 |
40 |
32~80 |
35 |
|
≥ 100 |
50 |
≥ 100 |
40 |
|
二、热水、冷热合用管(5~60℃)
|
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
||
|
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
≤ 50 |
30 |
≤ 40 |
35 |
70~150 |
30 |
50~100 |
40 |
|
≥ 200 |
35 |
125~250 |
45 |
|
|
|
|
≥ 300 |
50 |
|
室外 |
≤ 50 |
35 |
≤ 40 |
40 |
70~150 |
35 |
50~100 |
45 |
|
≥ 200 |
40 |
125~250 |
50 |
|
|
|
|
≥ 300 |
55 |
|
三、热水、冷热合用管(0~95℃)
|
|
聚氨酯硬质泡沫(直埋)(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
||
|
|
管道公称直径 |
厚度 |
管道公称直径 |
厚度 |
房间吊顶内、机房 |
≤ 32 |
30 |
≤ 50 |
50 |
40~200 |
35 |
70~150 |
60 |
|
≥ 250 |
45 |
≥ 200 |
70 |
|
室外 |
≤ 32 |
35 |
≤ 50 |
60 |
40~200 |
40 |
70~150 |
70 |
|
≥ 250 |
50 |
≥ 200 |
80 |
|
四、蓄冰管道(≥-10℃)
|
|
|
柔性泡沫橡塑(mm) |
聚氨酯发泡(mm) |
室内 |
15~40 |
35 |
30 |
50~100 |
40 |
40 |
|
≥ 125 |
50 |
50 |
|
板式换热器 |
35 |
- |
|
槽、罐 |
60 |
50 |
|
室外 |
15~40 |
40 |
40 |
50~100 |
50 |
50 |
|
≥ 125 |
60 |
60 |
|
槽、罐 |
70 |
70 |
五、空调凝结水管道
|
|
柔性泡沫橡塑管壳(mm) |
玻璃棉管壳(mm) |
空调房间吊顶内 |
10 |
10 |
非空调房间 |
15 |
15 |
六、空调风管道
|
|
|
柔性泡沫橡塑板(mm) |
玻璃棉板、毡(mm) |
送风温度≥14℃ |
在非空调房间内 |
20 |
40 |
在空调房间内 |
20 |
30 |
|
送风温度≥4℃ |
在非空调房间内 |
25 |
50 |
在空调房间内 |
25 |
40 |
七、冷媒管道(分体空调,VRV)
安装说明 |
要求的保温层的最小厚度 |
1 、通过空调空间 |
19 mm |
2 、通过非 空调空间 |
19 mm |
3 、 贯穿 浴室吊顶空间 |
25 mm |
导热系数
离心玻璃棉 λ=0.031+0.00017tm W/m.K
柔性泡沫橡塑 λ=0.03375+0.000125 tm W/m.K
聚氨酯 λ=0.0275+0.0009tm W/m.K
聚氨酯硬质泡沫(直埋)λ=0.02+0.00014 tm W/m.K
岩棉或矿棉 λ=0.0314+0.0002 tm W/m.K
tm-保冷层的平均温度℃,取管内冷热媒与管道周围空气平均温度。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 876 人订阅
阅读下一篇
关于制冷系统分液器,不可不知的以下几点分液器工作原理与作用 1、工作原理 分液器通过重力、惯性与离心力的协同作用,使气液混合物中的液滴在离心力场中加速沉降,同时借助重力自然分层,最终实现气液高效分离。气相因密度较低上升至顶部排出,而分离后的液相则沿器壁汇聚至底部储存 其分离机理可分为三个阶段:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常感谢楼主的无私分享
回复 举报