污水处理厂运行管理考核标准丨除臭系统
3.1 收集输送(1分)
评价要求:配备除臭系统, 构筑物、集气管道与输气管道的臭气无外溢泄漏现象,收集风量满足设计换气要求。
——评价内容与方法
(1)集气罩、集气管道与输气管道应全部密闭。
(2)集气罩骨架上的连接件和遮盖物应紧固。
(3)集气输送管道内无大量冷凝水。
(4)风机运行正常,风量满足设计换气要求。
——评分标准
(1)未配置除臭系统或未启用,此项不得分。有特殊情况未启用,需说明原因。
(2)集气罩、集气管道与输气管道有破损或泄漏, 每处减 0.2 分,直至扣完。
(3)集气罩骨架上的连接件和遮盖物未紧固,每处减 0.2 分,直至扣完。
(4)集气输送管道内有大量冷凝水,每处减 0.2分,直至扣完。
(5)风机未运行或风量未达到设计换气要求,每台减 0.5 分,直至扣完。
3.2 除臭装置(1.5分)
评价要求:
除臭系统运行稳定正常,除臭效率符合设计要求。污水处理厂未配置除臭系统或未启用, 此项不得分; 除臭系统运行不符合设计要求,减0.5分;查看运行记录,记录不完整,减0.3分。
——评价内容与方法
(1)除臭系统运行正常,系统的振动、噪声、密封等情况符合设计要求。
(2)应定期对生物除臭系统进行维护,并有维护记录。
——评分标准
(1)现场查看运行情况,运行不正常的酌情扣分。
(2)没有生物除臭系统定期维护记录的扣0.5分。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
水处理
返回版块42.86 万条内容 · 1491 人订阅
阅读下一篇
污水处理厂加盖除臭之粗格栅及进水提升泵房的密封方式污水处理厂加盖除臭之粗格栅及进水提升泵房的密封方式 1)粗格栅池和提升泵房 为了维护方便和美观并达到臭气不溢的效果,格栅前池和提升泵房检修口拟采用覆板玻璃钢格栅板对该池进行密封。 覆板玻璃钢格栅板形式如下图。 覆板玻璃钢格栅板作为池体宽度不超过2.0m的除臭覆盖具有如下优点: 具有钢格板的抗剪强度,可承受人员在其上停留或行走; 具有比钢格板料轻的优势,方便揭盖维护池下设备;